防雷接地
应如何做
答:
2、厂区道路照明灯的
防雷接地
(1)厂区道路照明灯的电源
系统
可与厂内电源系统相同,不论是TT系统还是TN系统都要
安装
RCD,国内已发生多起因接线盒进水造成水中带电,使水中行走的人触电身亡。(2)考虑到RCD因误动作而熄灯,可在大道两侧各设一排路灯,都采取RCD保护,这样当一排RCD跳闸时道路照明仍可...
塔吊
防雷接地
怎么做?
答:
利用塔吊自身钢结构另增加专门的接地体组成
避雷接地
和电气重复
接地系统
,并
安装
一组3根接地极,其中接地极距离塔吊接地点≥5m,3个接地极之间的距离≥5m,接地极采用2.5m长的L50×5角钢或50mm直径的镀锌钢管,接地带采用扁铁,所有接地带之间以及接地带与接地极之间的焊接要符合相关规范规定,接地电阻控制...
路灯的
防雷接地
应如何做
答:
2、厂区道路照明灯的
防雷接地
一组3根接地极,其中接地极距离塔吊接地点≥5m,3个接地极之间的距离≥5m。接地极采用2.5m长的L50×5角钢或50mm直径的镀锌钢管,接地带采用扁铁,所有接地带之间以及接地带与接地极之间的焊接要符合相关规范规定,接地电阻控制...
防雷接地
工程在工程的什么时候进行?
答:
防雷接地
工程,在基础钢筋绑扎的时候就要开始。办公电子设备的一些预埋的线路,可以在做主体的时候做好,留好接线头。
防雷系统
,不知道是不是说的避雷针,避雷带什么的,这些东西要焊接在接地的钢筋或者扁铁上,做传导作用,一般来说这些都
安装
在屋顶,最后做。
油罐
防雷接地系统
怎么做
答:
4.1.2 当贮存易燃、可燃油品的油罐,其顶板厚度大于、等于4mm时,按GBJ74第 11.2.2条规定,可不
装
设防直击雷设备。但在多雷区(注),当油罐顶板厚度大 于、等于4mm时,仍可装设防直击雷设备。注:多雷区通常指年雷暴日大于40天的地区,参见附录C。4.13 金属油罐必须作环型
防雷接地
,其接地点...
民用建筑电气与
安装
的
防雷接地系统
中,临时接线柱的工程做法是什么,在 ...
答:
民用建筑电气与
安装
,基本是在工程的主体结构分部已完成时介入,此时利用基础做
接地
体,应已经完成,临时接地线可以已做好的引下线的断接卡上的端子接线。或接在屋面预留出的接
避雷
带的头子上连接。
防雷地线
可以和
避雷地线
接在一起吗?
答:
可以。直击
雷接地
引下线采用建筑结构钢筋时切不可与其他
接地系统
共用引下线,这样会发生地电位反击,由各系统的接地线引入雷电损坏设备。但是可以共用地面接地装置,只要引下线接地点错开一定距离就可以。楼房的
避雷
针地线不可以和家里挿坐的地线连接在一起,因为这是两种性质不同的接地。接地质量好坏,...
直接
避雷
针
接地
可以吗?
答:
可以。直击
雷接地
引下线采用建筑结构钢筋时切不可与其他
接地系统
共用引下线,这样会发生地电位反击,由各系统的接地线引入雷电损坏设备。但是可以共用地面接地装置,只要引下线接地点错开一定距离就可以。楼房的
避雷
针地线不可以和家里挿坐的地线连接在一起,因为这是两种性质不同的接地。接地质量好坏,...
防雷接地
装置防跨步电压的做法有哪些?
答:
将防雷接地极和阴极保护阳极二合为一:在牺牲阳极阴极保护中,要求阳极的接地电阻尽量低,这和防雷接地的要求是一致的。如果加大阳极连接电缆的截面积,使之达到防雷接地的要求,被普遍认为可以用牺牲阳极系统代替
防雷接地系统
,使得牺牲阳极起到阴极保护和防雷的双重作用。在储罐接地线或接地网之间
安装接地
...