77问答网
所有问题
当前搜索:
镀锌线槽跨接地线规范
JDG管是不是需要做
跨
接
接地线
?
答:
JDG电线管不需要做
跨
接。根据《CECS120:2000套接紧定式钢导管电线管路施工及验收》规定:5.0.1 套接紧定式钢导管及其金属附件组成的电线管路,当管与管、管与盒链接符合本规程第四章管路链接规定时,连接处可不设置跨接
接地线
。管路外壳应有可靠接地。5.02 套接紧定式钢导管管路与接地线不应熔焊...
电缆桥架的接地线与
跨接地线
是一回事吗
答:
不是。在电力系统中接地线是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按部颁规定,接地线必须是 25mm 2 以上裸铜软线制成。
跨接地线
是两个金属体(机柜、桥架、
线槽
、钢筋、金属管等)之间的接地金属连接体(导线、圆钢、扁钢、扁铜等)。指接地母线遇有障碍(如建筑物...
弱电消防怎样布线施工?
答:
根据设计确定出金属线槽的安装位置,测量定位,安装金属线槽的支、吊架,固定间距不应大于1.5~2m,采用金属膨胀螺栓固定,金属线槽连接采用专用连接板,接头处缝隙要紧密平直,非
镀锌金属线槽
在连接板的两端用不小于4mm2软铜线作跨接
接地线
。弱电消防布线施工注意事项 注意施工的
规范
性:需要注意弱电工程综合...
桥架进配电箱柜时需要做
跨
接
接地
,这个怎么接?焊接?用什么线呢
答:
把桥架连成一体在连接板两端的两只连接螺栓上加
镀锌
分层桥架安装,先安装上层,后安装下层,上、下层之间距离要留有余量,有利于后期电缆敷设和检修。即将各个桥架连接起来,防止漏电时有桥架不与其他桥架相连而导致漏电造成人身危害,最终会有
接地线
将各段桥架连接至大地。
JDG电线管需做
跨接
吗
答:
无需做跨接,焊接和套丝,是明敷暗敷绝缘电线专用保护管路的最佳选择。
接地跨
接线是两个金属体之间的接地金属连接体,接地母线遇有障碍(如建筑物伸缩缝,沉降缝等)需跨越时相连接的连接线,或利用金属构件,金属管道作为
接地线
时需要焊接的连接线。
建筑电气KBG导管敷设连接,按GB50303是不是必须要有
跨
接
接地
卡连接?
答:
建筑电气KBG导管敷设连接,按GB50303要
跨
接
接地线
,且要用专用卡锁紧。
我是做电工的!请教一下亲们,铁
线槽
怎样绘角度,有什么计算方式吗?_百度...
答:
90°弯是取要做的那一面的2倍画三角,例如400X150做水平弯头,则取400X2画三角切掉就行了,如果要做垂直弯头则取150X2。广信电气工程部总结出来的公式:比如45度的坡度弯头,你只要记住这句话就知道怎么做了“爬坡45 度,桥架高度乘以0.8中分划三条线为一个弯,斜边是爬坡高度乘以1.41 30度是...
综合布线电缆桥架及
线槽
的安装要求有哪些
答:
2)
线槽
直埋长度超过30m或在
线槽
路由交叉、转弯时,宜设置过线盒,以便于布放缆线和维修。3)过线盒盖应能开启,并与地面齐平,盒盖处应具有防水功能。4)过线盒和接线盒盒盖应能抗压。5)从金属线槽至信息插座接线盒间的缆线宜采用金属软管敷设。1.3金属桥架
接地
应符合设计要求。1.4金属桥架穿过...
电工预埋
镀锌
管怎么做法
答:
应注意在配电箱处应根据配电箱的宽度进行合理排管,不应里出外进,保证排管在一条线上,管与管之间留有间隙,待入箱时一管一孔,不影响入箱质量。在各种盒处一定要煨好灯叉弯后再入盒。无论入箱、盒接短管时一定要套管或丝扣连接,连接紧密,丝扣连接时及在配电箱处都应该焊好
跨接地线
,做法应符合有关...
电气安装规萢
答:
2.2.6钢管的接地连接应符合下列要求:2.2.6.1当黑色钢管采用螺纹连接时,连接处的两端应焊接
跨
接
接地线
或采用专用接地线卡跨接。2.2.6.2
镀锌
钢管或可挠金属电线保护管的跨接接地线宜采用专用接地线卡跨接,不应采用熔焊连接。2.2.7安装电器的部位应设置接线盒。2.2.8明配钢管应排列整齐,...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
镀锌线槽跨接地线
接线盒跨接地线规范
镀锌钢管跨接用多大的接地线
金属线槽跨接地线