77问答网
所有问题
当前搜索:
西门子通讯
西门子
PLC怎么和欧姆龙PLC通信?
答:
西门子
PLC和欧姆龙PLC两者的
通讯
协议不一致,需要加MODBUS通讯模块或PROFIBUS-DP通讯模块。1、西门子有一个模块可以把ProfiBUS-DP转成DeviceNET协议的模块,可以试试,不过机会不大。2、可以使用非标准协议或者小型网络中通用的MODBUS通信协议,对于通信协议需要软件编程实现。3、对于物理层可以使用RS232-RS485...
三菱PLC可以跟
西门子
PLC
通讯
吗?我之前做过,没有成功!
答:
这个我可以明确告诉你,完全可以的,因为现在的通讯种类很多,无非都是为了实现数据的发送和接收,三菱PLC与
西门子通讯
,这个可以用MODBUS通讯协议完成,三菱与西门子是两个不同品牌的电气元件走协议,不管是西门子或三菱PLC作为从站,我们都要在其手册中被访问的MODBUS地址就很简单了,实现这个通讯的难点就在...
西门子
PLCs7-300 MPI口是r232还是r485
通讯
?
答:
一般来说都是USB口转485
通讯
的。RS485通讯相对于RS232来说主要是传输的方式和传输的距离不同。232采用的是不平衡电桥传输,而485采用的是差分传输方式,另外,232的传输距离只有二三十米左右,而485则能传输到几千米
西门子
plc与信捷触摸屏怎么
通讯
答:
西门子
plc与信捷触摸屏的连线图:三个串口都是HMI自带的,选择哪个都可以实现
通讯
。在软件中设置好要使用的串口,然后按照图形制作好数据线,设定好通信参数,就可以通信了。
西门子
s7-300怎么实现和江森DX-9100 485
通讯
答:
是modbus
通讯
吧,
西门子
s7-300需要使cp341通信模块才可以,如果有et200s模块可以使用et200s的通信模块价格应该更好一点,如果你需要与多个设备通信建议使用德国赫友讯的通讯网关来实现,方便组态不需要考虑故障处理与轮训只需要简单的设置即可实现通讯,cp340用于ascii通讯方式,...
西门子
电话和gigaset无绳电话是一家吗?
答:
在连续6年获得“世界最佳制造工厂”的德国“BOCHOLT”工厂中,超过500名技术研发人员的不断努力,为“Gigaset”品牌产品带来了世界瞩目的现代外观设计、产品科技创新及高标准的质量控制体系。迄今为止,“Gigaset”品牌的产品多次获得“独立测试大奖”、“红点奖”以及“IF设计大奖”等殊荣。2003年,
西门子通
...
西门子
plcs 7-200只有一个com端怎么与触摸屏和变频器
通讯
?
答:
可以考虑更换 CPU224 XP或CPU226 它们有二个RS485接口。一个RS485网络中 不能同时运行多种
通讯
协议,所以不能同时连接SMART 700IE V3和台达变频器。因为他们所使用的通讯协议不一样。你也可以更换S7-200SMART 系列的PLC 200SMART CPU 集成了一个RS485接口和一个以太网接口 台达变频器可以连接到RS485...
intouch怎么跟
西门子
plc
通讯
答:
INTOUCH只与DASERVER数据交换,创立了上面的连接在INTOUCH界面里面才能调用DASERVER中的数据,DASERVER再与kep server ex /SIMATIC NET等交换数据,kep server ex /SIMATIC NET再与
西门子
PLC
通讯
,流程就是这样,比较繁琐,intouch<===>DASERVER<===>kep server EX5.2 <===>PLC ...
西门子
PLC MODBUS
通讯
怎么对应的地址
答:
00001-00128对应Q0.0-Q15.7 10001-10128对应I0.0-I15.7 30001-30032对应AIW0-AIW62 40001- 对应的是VW寄存器,地址为40000+(T/2+1),T为偶数,就是VW的地址。
西门子
PLC MODBUS
通讯
怎么对应的地址
答:
估计你想问的是200的PLC。根据MODBUS协议库的帮助文件,针对V区(其他的区相信没什么问题),根据你的起始地址来判定40001对应哪个。如果是&VB0,那么40001对应VW0 如果是&VB100,那么40001对应VW100。
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉