mes可以直接写入
西门子
DB块吗
答:
mes是不可以直接写入
西门子
DB块的。mes是不可以直接写入西门子DB块的,需要通过opc
通讯
。MES(ManufacturingExecutionSystem)即制造企业生产过程执行系统,是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。MES可以为企业提供包括制造数据管理、计划排产管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、人力资源管理、工作...
威纶触摸屏TK6100和
西门子
PLC S7--200
通讯
不上的原因有那些?
答:
首先软件里面触摸屏型号是TK6102I,再就是检查下版本,中间有几版和
西门子
有bug,还有就是
通讯
参数设置,主要接口类型、波特率、PLC预设站号
西门子
是哪里的品牌
答:
西门子
是德国的品牌。德国西门子股份公司创立于1847年,是全球电子电气工程领域的领先企业。西门子自1872年进入中国,140余年来以创新的技术、卓越的解决方案和产品坚持不懈地对中国的发展提供全面支持。并以出众的品质和令人信赖的可靠性、领先的技术成就、不懈的创新追求,确立了在中国市场的领先地位。企业价值...
请教高手如何实现
西门子
PLC与AB PLC之间的
通讯
答:
当然是MODBUS
通讯
了;首先看你怎么去定义主站与从站;如果你定义的是
西门子
为从站站那么你就得知道每一位置的MODBUS地址西门子的手册上应该是有的自己去看如果没有手册可以去官方网站上找找;AB的就是主站;通过AB的plc发送MODBUS数据去读写从站的某一位或某一字节;两款PLC上应该都有从主站配置;如果...
三台
西门子
1200与触摸屏用交换机怎么
通讯
答:
三台
西门子
1200与触摸屏用交换机
通讯
方法如下:1、每个设备都需要分配一个唯一的IP地址以进行通信,在设备的设置界面或配置工具中设置IP地址,确保IP地址在同一个子网中,且子网掩码、默认网关和DNS服务器等设置一致。2、在交换机上配置适当的端口和协议以支持设备之间的通信,确保所使用的通信协议在设备...
西门子
300与200做dp
通讯
,输入点输出点地址分配,编程还有读取模拟量数据...
答:
1、安装EM277的GSD 2、200加EM277 3、300软件组态分配地址 4、em277输入输出分配以及偏置设置,5、把要传送的输入输出放进200的VB区 6、300编程读取来的PIW和PQW
西门子
PLC和ABB变频器
通讯
过一段时间就掉线,断电重启就好了。如此反复...
答:
400的plc在硬件组态时分配好变频器的地址,波特率等,同样变频器端,
通讯
地址,波特率等应与组态信息相同。
西门子
s7200编程软件在32位Win7系统中安装完后,pc
通讯
不上怎么解决?
答:
S7-200 PLC 通常使用 串口 与 PC 进行
通讯
。而目前常用的电脑上都没有串口配置了。如果你使用了 USB/RS232 转换器,那你每次把 USB/RS232 转换器 插上电脑以后,都要先查看一下它所占用的 COM 口号。方法大致如下:右击 我的电脑 ->管理 -> 设备管理器 找到你的 USB/RS232 转换器的名称。
西门子
400和中控dcs以太网
通讯
答:
中控DCS软件做OPC Client。在中控DCS的操作员站电脑上安装OPC Server,比如TopServer或者KepServer等, 由OPC Server软件与
西门子
S7-400 CPU
通讯
,然后中控的DCS软件做OPC Client与OPC Server通讯。中控DCS软件做OPC Server。在中控DCS的操作员站或工程师站电脑上安装中控的OPC Server软件。西门子S7-400的...
西门子
PLC S7200中modbus
通讯
时出现错误代码6,通讯程序将自动终止,怎 ...
答:
在plc s7200 modbus通信中,存在错误代码6。解决方案是让每个mbus-msg指令依次旋转。在执行一个MbUsIMSG指令之后,它将激活MbUsIsMSG指令的位重置,并激活下一个MBUBIMSHG指令。在用户程序的执行阶段,PLC总是从上到下依次扫描用户程序(梯形图)。扫描梯形图时,首先先扫描梯形图左侧的触点组成的控制...