西门子模拟量输入怎么监视
西门子
200plc采集
模拟量
的数据存在哪个地址?一直用plc写逻辑顺序了...
答:
S7 200模拟量格式:输入:AIW[起始字节地址]——如AIW0 输出:AQW[起始字节地址]——如AQW0 每个
模拟量输入
模块,按模块的先后顺序和输入通道数目,以固定的递增顺序向后排地址,需要注意的就是地址都是偶数 例如: AIW0、AIW2、AIW4、AIW6、AIW8等。如果没有把握,可以在线检测到模块的起始地址,...
给现有的
西门子
PLC加
模拟量输入
模块
怎样
做?
答:
最后编译,程序中添加你需要的处理过程,然后一起下载到PLC就可以了。如果没有空位的话,你要看看你的PLC是否全部使用的扩展机架,如果没有,那么和上面的方法类似。如果连扩展机架都满了的话,那么你需要添加新的CPU或者使用ET200+300的
模拟量
模块来做了。
西门子
200plc
模拟量
输出得到的模拟信号值最后必须放到aqw0中吗_百度...
答:
你的表述是否有误,应该是
模拟量输入
得到的信号最后必须给AQW0吗?这个不是的哦,模拟量输入得到的信号与模拟量输出信号不是一一对应的关系,这个是根据程序需要的,如恒压供水,模拟量输入信号是压力值对应数字量,而模拟量输出信号对应的是变频器的频率,他们如果直接对应起来就出问题了 模拟量输出肯定是...
西门子
PLC测得的
模拟量
值如温度,电流
如何
在显示屏上显示?
答:
PLC是现场级的采集控制设备,而你所说的触摸屏或组态软件都属于上位的概念,所以PLC的数据要在触摸屏或PC(装有组态软件)上显示那是通过通讯方式了。比如PLC与
西门子
KTP178屏,直接用一根PG电缆就可以连接,在个人电脑里有WINCCFLEXIBLE或PROTOOL编辑好组态文件下载到触摸屏里,触摸屏和PLC就可以通讯并...
西门子
PLC S7-200
模拟量输入怎么
编程?
答:
模拟量
值和A/D转换值的转换 假设模拟量的标准电信号是A0—Am(如:4—20mA),A/D转换后数值为D0—Dm(如:*00—32000),设模拟量的标准电信号是A,A/D转换后的相应数值为D,由于是线性关系,函数关系A=f(D)可以表示为数学方程:A=(D-D0)×(Am-A0)/(Dm-D0)+A0。根据该...
西门子
plc
模拟量输入怎么
换算的 ?最好有个有个程序!!!
答:
S7-200的和300的是不同的,举例来说4~20mA对应0~27648,如果对应的是温度,比如0~300摄氏度,就把0~27648转换为0~300就是温度了。这个公式应该是很简单的吧?
西门子
PLC300
模拟量输入
答:
液位 一般都是液位计 一般用331-1kf02 电流型 (2线制)需要串进去个24V电源;注意(就想中学中学的电流表测电流一样,自己画画电路图就明白了,) 就如模块中的信号是4-20mA的,例如 地址为PIW256 从其中读取的数值为0-27648 对应液位计的 最小量程和最大量程。这样你就可以算出来了··· ...
西门子
PLC
模拟量
进入模拟量模块模拟量模块地址的数据是
怎么
来的?
答:
根据硬件组态中的配置(默认是自动分配)。若一个四
输入
模块的起始地址为256,则通过访问PIW256、PIW258、PIW260、PIW262去获得该模块的四个通道的当前值;
西门子
PLC
模拟量
进入模拟量模块模拟量模块地址的数据是
怎么
来的?
答:
根据硬件组态中的配置(默认是自动分配)。\x0d\x0a若一个四
输入
模块的起始地址为256,\x0d\x0a则通过访问PIW256、PIW258、PIW270、PIW272\x0d\x0a去获得该模块的四个通道的当前值;
想用
西门子
S7-200
模拟量输入
采集一个变频器的频率,取倒数后放大100,然后...
答:
理论肯定没问题,关键是是否能满足你实际工艺要求