出故障代码F008,F015是什么意思?
答:
10:无脉冲编码器 11:脉冲编码器 P151= 脉冲编码器每转的脉冲数 P330= 0:线性(恒转矩)1:抛物线特性(风机/泵)P384.02= 电机负载限制 P452= 正向旋转时的最大
频率
或速度 P453= 反向旋转时的最大频率或速度 数值参考P352和P353 P060=1 回到参数菜单 P128= 最大输出电流 P462= 上升时间 P...
西门子变频器
430的PID怎么设置
答:
MM430、mm440
变频器
能够实现压力、流量等的PID闭环控制。PID闭环控制的三个要素——1. 给定 2.反馈 3.PID控制器 正确设置与这三个要素的相关参数就可实现PID闭环控制。相关参数如下——1. P2200 PID 控制器使能 2. P2253 PID 给定值 3. P2264 PID 反馈值 4. P2280 PID 比例增益系数 5. P...
怎样在mcgstpc上直接启动
西门子变频器
答:
。这种方式呢就是需要接一些线路。我能想到最常规的就是这两种方式了。程序上如何去做不是一句两句能说清楚的,再说我对这个屏和PLC也不了解,所以程序和TP的画面你自己去做了。如果你用的这三样全是
西门子
的东西,我可以给你说的很清楚,也可以把TP的画面和程序和
变频器
的参数都全部给你弄好。
西门子变频器
V20显示EU-U5是什么意思?
答:
西门子变频器
V20显示EU-U5代表这是一台西门子微型变频器V20,具有EU-U5类别。此类别可以根据其变频器自动
调整
功能,实现节电效果更好。这台变频器主要用于控制单相电动机的转速
调节
,输出
频率
可调范围为0.5~400Hz,无初度设定功能,可以在现场快速安装;它采用及时开断技术,有极高的功率调节精度,速度...
西门子变频器
有什么优点?
答:
优点:一、控制电机的启动电流 当电机通过工频直接启动时,它将会产生7至8倍的电机额定电流,这个电流值将大大增加电机绕组的电应力并产生热量,从而降低电机的寿命。而变频调速则可以在零速零电压启动(也可适当加转矩提升)。一旦
频率
和电压的关系建立,
西门子变频器
就可以按照V/F或矢量控制方式带动负载...
西门子变频器
接线
答:
这是一个无源的开关,用plc的输入端子控制即可,输出信号Y接S,公共端连接。无源电源不需要多少伏的电压。再如继电器输出用于表示
变频器
故障指示灯,接直流或者交流电源,电源和指示灯串在继电器常开输出电路中即可。那么这个再带10v电源用于模拟量控制变频器的
频率
,一般是使用电位
器调节
输出电压调速用的。
西门子
plc和触摸屏,如何编写在触摸屏输入速度(假定3米/s),给plc一个...
答:
触摸屏和PLC通讯,PLC和变频器采用PID调节,需要你增加个你实际速度反馈给PLC,PLC通过模拟量输出
调节变频器
的运行
频率
来控制你的实际速度稳定在3米/S.如果你的速度和变频器的频率是线性比的话,你可以通过比例来调节。比方说变频器输出50HZ的时候对应的是10米/S,3米/秒的速度通过PLC计算,转换为AQW...
西门子变频器
怎么正反转
答:
只需在DI2数字输入2可编程即可;默认2=正向/反向。控制正转、反转的继电器的触点分别接在二个多功能端子上,把
变频器
参数设定控制命为为端子控制,修改多功能端子对应的参数功能为:正转、反转。(需与接线相对应,变频器都有正转、反转端子,接上正转、反转的继电器的触点就可),变频器所控制的电机...
西门子
S7-200与MM430
变频器
之间的控制问题??
答:
你好,如果用PLC做PID的话首先将反馈压力和变频运行频率都要接入PLC ,模拟输出接入
变频器频率
输入端,这个只是一部分,如果要用PLC你为何不将控制投切也一并加进来呢?将变频1泵,变频2泵,工频1泵,工频2泵都由PLC去控制,将变频设为普通使用方式就可以了,一般都是出厂设置,将变频器停机方式设成...
西门子变频器
mm420怎样调负值
频率
答:
1.可以通过切换正、反转来实现 2.使用多段速时,把多段速设定(例如P1001)设为负值就行了 3.使用模拟量控制时,把给定模拟量值设为负值也可以(例-15000)