MM440变频器
如何调频调到50HZ?
答:
进入
设置
页面。调整目标频率。
设定
为50赫兹。然后储存返回即可。
变频器
的
参数
如何
设定
的?
答:
设P3900=1-3即结束快速调试开始内部计算。计算完成后
参数
P0010和P3900自动复位为零。P0010=2仅用于维护目的。P0010=30当复位参数或者复位
变频器
至用户默认
设置
时,必须将P0010设为30。
西门子
系列变频器区别:1、MicroMasterMM4系列,通用型变频器,包括MM420简易型,MM430风机水泵用,
MM440
矢量控制。2...
西门子
M440
变频器
怎么调载波频率?
答:
MM440变频器
载波频率
参数
是P1800。P1800——
设定变频器
功率开关的调制脉冲频率。这一脉冲频率每级可改变2kHz。最低的脉冲频率取决于P1082(最大频率)和P0310(电动机的额定频率)。电动机频率的最大值(P1082)限定为脉冲调制频率P1800。变频器 一、提高载波频率的影响 提高变频器的载波频率对运行的...
西门子MM440变频器
通过压力传感器控制风机转速变频器需要修改哪些
参数
...
答:
第一步根据你的电机
参数
对
MM440
快速调试下 第二步 调试PID的参数 关于输入和输出的审定 还是0-10V的标定等 有PID的调试资料 和需要调试那个 我上 六,PID 控制起参数 [P0003=3,P0004=22]允许PID投入 P2200 1 PID使能 PID
设定
值信号源 P2253 ...
门子440
的
变频器
怎样
设定参数
故障后自动复位并转速追踪启动?
答:
1、只需
设置参数
P1210 即可。P1210 是用来配置在主电源跳闸或在发生故障后允许
变频器
重新自动再起动的功能。2、关于P1210——P1210 = 1:变频器对故障进行确认(复位),即在变频器重新上电时将故障复位。这就是说,变频器必须完全断电,仅仅‘电源消隐’是不够的。在重新触发ON 命令之前,变频器...
西门子MM440变频器
的
参数
P0706这些定义数字量输入用途的参数修改不了...
答:
答:将
MM440变频器
的
参数
P003=2,(
设置
:2),可以扩展访问参数范围。P0706~708这些定义数字量输入的参数就可以修改了。
西门子440变频器
怎样实现两路模拟量控制变频器转速
答:
即50Hz,和P2000有关)P759.1=20 P760.1=100 模拟量输入2电流20mA对应100%的标度(即50Hz,和P2000有关)P761.0=4 P761.1=4 死区宽度为4mA 这些
参数
需在
变频器
做快速调试后
设置
,另外其它剩余参数请根据实际设置。请参考《
MM440
使用大全》,第10-71页P810介绍说明 ...
根据所学
变频器
知识,简述
西门子mm440
控制信号和频率信号(p1000)的类型...
答:
答:
mm440
控制信号P700和频率信号(p1000)的类型和
设置
方法,有好多种;1、选择命令源P700=1、频率源P1000=1,此时就是配置为面板控制操作方式;有面板控制启停,面板作为作为速度给定;2、选择命令源P700=2、频率源P1000=2,此时就是配置为端子控制操作方式,通过数字输入控制启停。频率源为模拟量输入1...
西门子MM440
的P0004怎样改变
参数
答:
参数P0004是参数过滤器。
西门子MM
4系列
变频器参数
众多,使用P0004可以很方便的将众多参数按照功能分组,方便调试。举例:P0004 = 22 选定的功能是,只能看到 PID 参数。具体为:0 全部参数 2 变频器参数 3 电动机参数 7 命令,二进制 I/O 8 ADC(模 - 数转换)和 DAC(数 - 模转换)10
设定
...
西门子MM440
交流
变频器
在正常运转状态如何进入与退出
设置
菜单页面?谢谢...
答:
进入直接按P,再按+或—选定
参数
,再按p,就可看到参数值,按+或-修改参数值,按P保存,再按p显示参数级(如P010)。退出:在参数级(如P010)按FN显示r000,再按P即可