77问答网
所有问题
当前搜索:
给水试压压力是多少
消防打压试水
答:
6)
试压
时必须设有专用的放水测试阀,不得随便乱拆管道进行放水。7)本工程分高区和低区两个系统,地下室车库和±0.00以上至5层商铺喷淋系统为低区的强度试验
压力
为1.4Mpa,严密性试验压力为0.6Mpa。6层以上的标准层喷淋系统的强度试验压力为1.4Mpa,严密性试验压力为0.8Mpa。高区系统的
给水
主...
消防喷淋管
试压
规范 平时工作
压力是
什么标准
答:
且压力降不应大于0.05MPa。6.2.3水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h应无泄漏。一般项目 6.2.4水压试验时环境温度不宜低于5℃,当低于5℃时,水压试验应采取防冻措施。平时工作
压力是
根据设计压力的,但是最不利点的压力不低于0.5kg的静压。
室外消防管道打压24小时内掉
压多少
正常?
答:
室外消防管道打压24小时内掉压的标准值,与管道的材质、直径、长度等多种因素有关。在国家标准《建筑
给水
排水设计规范》(GB 50015-2019)中,针对不同材质和直径的消防管道,规定了相应的试验
压力
及其持续时间,以及允许的最大泄漏量。例如,对于直径65mm及以下的消防立管,试验压力为1.2MPa,
试压
试验...
室外消防管道打压
多少
小时掉压不超过10%
答:
“P”一般是钢管和铸铁管指额定工作压力,2p即,受压铸件水压强度的试验
压力是
2倍的额定工作压力 1.0MPa是水压10公斤压力
简述
给水
管道施工过程中水压
试压
程序.简答题
答:
给水
管道系统竣工后如何
试压
按GB50268-2008第九章要求 给水管道的试压中,对于大中型给水系统怎样试压? 根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242---2002)中的: 4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验
压力
均为工作压力的1...
消防喷淋
压力
标准
是多少
答:
喷淋验收规范GB50261-2005上规定:当系统设计工作
压力
等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。建筑
给水
排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002:4.1.1本章适用于工作压力不...
消防管道
试压多少压力
?
答:
分类:球墨
给水
铸铁管、铜管、不锈钢管、合金管及复合型管材、塑料管材。安装工艺流程:安装准备 → 干管安装 → 报警阀安装 → 立管安装 → 喷洒分层干支管、消火栓及支管安装 → 水流指示器、消防水泵、高位水箱、水泵结合器安装 → 管道
试压
→ 管道冲洗 → 喷洒头支管安装(系统综合试压及冲洗) ...
供暖管道
给水
和回水的
压力
压差标准
答:
只要供回水至少有0.05MPa的
压力
差就行,也就是说有半公斤压力只要水能循环起来就行,当然压力差不能局限在半公斤压力,只要供回水温度差在10℃左右,且压力差不是那么的悬殊即可,当然了压力差与你的楼层高度有有关系。回水管跟热水器就是一条管,也就是把热水管延长到热水器位置。 集中供热水时就...