有谁知道有关多晶硅
管道焊接规范
,氩电联焊的依据?
答:
多晶硅项目管道及支吊架
施工
要求 多晶硅项目管道及支吊架施工除了遵循国家相关
规范
和各专业施工图纸说明外,还需要遵循以下特殊要求,该要求作为强制性规定实施。1、所有金属
焊接管道
(地下及水道焊接管除外)直径大于50mm的
管道焊接
均需要采用氩弧打底、电焊盖面的焊接工艺;直径小于等于50mm的管道焊接采用全氩...
ppr
管施工规范
答:
PPR水管都是采用热熔焊接的方法进行安装,将管材和管件连接在一起。在焊接进行前,先要清洁水管的焊接部位,并检查水管是否在端口处有开裂现象。PPR水管的热熔温度一般是260℃-270℃,低于或高于这个温度都会导致焊接不良,易造成漏水隐患。根据PPR
焊接规范
,PPR水管的焊接深度、加热时间,操作时间和冷却时间...
现场设备 工业
管道焊接
工程
施工
及验收
规范
中的探伤比例是多少_百度知 ...
答:
工业
管道焊接
探伤的比例根据管道的使用性质和输送的介质不同而不一样。参照GB20535-2010的8.2焊缝射线检测和超声波检测章节 管道焊缝检验数量:应符合设计文件和下列规定:1) 管道焊缝无损检测的检验比例应符合表 8.2.1 的规定。表 8.2.1 管道焊缝无损检测的检验比例 焊缝检查等级 I II III ...
消防
管道施工
的
规范
要求是什么?
答:
法兰选择必须符合钢制管法兰(GB9112~9131)、钢制对焊无缝管件(GB/T12459)、管法兰用聚四氟乙烯包覆垫片(GB/T13404)标准。(2)热浸镀锌钢管若采用法兰连接,应选用螺纹法兰。系统管道采用内壁不防腐管道时,可焊接连接。
管道焊接
应符合《现场设备、工业管道焊接工程
施工
及验收
规范
》。
天然气
管道
两个管件可以直接
焊接
吗?中间直段的长度有什么要求?
答:
你好,不允许弯头与弯头焊接的,增加阻力。《现场设备、工业
管道焊接
工程
施工规范
》GB50236-2011:7.2.6焊缝不得设置在应力集中区,应便于焊接和热处理,并应符合下列规定:2 管道同一直管段上两对接焊缝中心间的距离应符合下列规定:1)当公称尺寸大于或等于150mm时,不应小于150mm;2)当公称尺寸...
燃气
管道施工
中帯气
焊接
是什么意思啊?
答:
燃气管道的焊接应符合设计文件的规定,当设计无明确规定时,应符合《现场设备、工业
管道焊接
工程
施工
及验收
规范
》GB50236-98的有关规定。在主管上开孔接支管时,开孔边缘距管道对接焊缝不应下于100mm;当小于100mm时,对接焊缝应进行射线探伤;管道对接焊缝与支架边缘之间的距离不应小于50mm。
压力
管道焊接
及焊后热处理
施工
工艺
规程
来自哪里
答:
(1)压力
管道
焊缝无损检测方法、抽检率、合格等级和执行的标准应按设计要求和国家有关标准、
规范
要求执行。(2)按百分比抽检的
焊接
接头,应由质量检查员根据焊工和现场的情况指定检测位置。 (3)同
管线
的焊接接头抽样检验,若有不合格时,应按该焊工的不合格数加倍检验,若仍不合格,则应全部检验。(...
多大尺寸的工艺
管道
上
焊接
采用何种方式查找哪个
规范
答:
1、如果是标准可到百度或标准网下载GB50236-2011《现场设备、工业
管道焊接
工程
施工规范
》2、第一章
管道施工
图识读1.设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。2.保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。给水:暗...
无直边弯头不能与平板法兰直接
焊接
出自那个标准?
答:
无直边弯头不能与平板法兰直接
焊接
出自《工业金属
管道
工程
施工规范
》。工业金属管道工程施工规范:现批准《工业金属管道工程施工规范》为国家标准,编号为GB 50235-2010,自2011年6月1日起实施。其中,第1.0.5、8.6.1(2)、8.6.6(1)条(款)为强制性条文,必须严格执行。原《工业金属管道工程...
农村天然气
管道
安装
规范
答:
管道穿越竖井内的隔断板时应加套管,套管与管道之间应有不小于5mm的间距。燃气
管道施工
时,为避免管身面朝壁焊缝,对无明显焊缝的管道应提前作标记。敷设在管井内的铜管或不锈钢波纹管的安装,已在图纸等管道施工后进行。当管道通过轴内隔板时,应加套管,套管与管道的间距不应小于5mm。埋地气体铜管或...
<涓婁竴椤