穿过高层民用建筑的消防车道
消防
法是怎样规定消防通道有多少米
答:
没有具体的规定。一般消防车的长度均大于或接近 10m, 高度近 4m,宽度近 2.5m. 《建规》第 6.0.2 条和《高规》第 4.3.4 条规定了
穿过建筑物的消防车道
其净高 和净宽不应小于 4m,就是依照国内使用的各种消防车辆外形尺寸而确定的.考虑到消防车车速一般较快,
穿 过
建筑物时宽度上应保证一定的...
消防
通道的标准宽度是多少
答:
1、安全通道根据场所有不同的规定,可以参考《
高层民用建筑
设计防火规范》《建筑设计防火规范》,里面写的很清楚。2、一般要求人员疏散走道应根据疏散人数经计算确定,但室内消防安全通道最小净宽度不小于1.4m;人员密集的公共场所的室外疏散小巷的净宽度不应小于3.0m。3、
消防车道
的净宽度和净高度均不应...
消防车道
距离
建筑物
外墙不宜小于5m,不应大于15m 出自什么规范
答:
不宜小于5m。出自 GB50016-2006《
建筑
设计防火规范》。不应大于15m没有相关的规范。GB50016-2006《建筑设计防火规范》中对于
消防车道
的相关规定。消防车道应符合下列要求:1 车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m。2 转弯半径应满足消防车转弯的要求。3 消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的...
消防
安全通道标准宽度是多少
答:
依据6.0.2条,如果有封闭内院或天井,宜设置能够进入内院的消防车道。此外,根据条文解释,建筑物的进深(宽度)不应超过50米,超过的话消防部门可以根据情况要求你设置
穿过建筑物的消防车道
。2、依据《
高层民用建筑
设计防火规范》第4.3.1条,
高层建筑
首先必须设置环形消防车道,也就是此L型建筑四周均...
高层
住宅
建筑消防
安全出口如何设置?
答:
1、在高层
建筑物
中,18层以上的建筑属于超
高层建筑
,按照我国2005年修订的《建筑设计防火规范规定》,18层以上的民用建筑需要配备两部步梯,或者在单元间设置连廊。2、对于超过18层以上的高层住宅,要按照国家《
高层民用建筑
设计防火规范》(2005年版)进行设计执行,该规范中的安全疏散和
消防
电梯一条中规定...
高层建筑消防
疏散有哪些要求?
答:
1、在高层
建筑物
中,18层以上的建筑属于超
高层建筑
,按照我国2005年修订的《建筑设计防火规范规定》,18层以上的民用建筑需要配备两部步梯,或者在单元间设置连廊。2、对于超过18层以上的高层住宅,要按照国家《
高层民用建筑
设计防火规范》(2005年版)进行设计执行,该规范中的安全疏散和
消防
电梯一条中规定...
消防
通道可以算人行通道来用嘛?
答:
依据6.0.2条,如果有封闭内院或天井,宜设置能够进入内院的消防车道。 此外,根据条文解释,建筑物的进深(宽度)不应超过50米,超过的话消防部门可以根据情况要求你设置
穿过建筑物的消防车道
。 2、依据《
高层民用建筑
设计防火规范》第4.3.1条,
高层建筑
首先必须设置环形消防车道,也就是此L型建筑四周...
占地面积大于3000平方米的
高层
商店
建筑
是否应该设置环形
消防车道
?
答:
按照GB50016-2014(2018年版)《建筑设计防火规范》7.1.2的规定,占地面积大于3000平方米的高层商业建筑应设置环形
消防车道
。具体见下图示。虽然该条文中有“确有困难时,可沿
建筑的
两个长边设置消防车道”的表述,但因为本工程既是
高层民用建筑
,又是占地面积大于3000平方米的商业建筑,属于火灾危害严重的...
小区内
消防
通道地面划线要求
答:
消防通道地面划线要求解释如下:1、通道里的线要求是黄色的,因为街道的道路是需要走消防车的,所以它的道路中心线间需要做明显一点。像小区内空间间距不能够大于一米六,如果大于了这个数值,要设置专用
的消防车道
。2、有些街道有内院、天井的
建筑物
,或者沿街都是。小区楼层巷子非常的小,这个时候我们要...