77问答网
所有问题
当前搜索:
穿过高层民用建筑的消防车道
消防车道
距离
建筑物
外墙不宜小于5m,不应大于15m 出自什么规范
答:
GB50045-95(2005)《
高层民用建筑
设计防火规范》4.3.1 高层建筑的周围,应设环形消防车道。当设环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个 长边设置消防车道,当建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适中位置设置
穿过建筑的消防车道
。有封闭内院或天井的
高层建筑
沿街时,应设置连通街道和内...
民用
住宅
消防
安全通道的标准
答:
高层民用建筑的
疏散通道、安全出口应当保持畅通,禁止堆放物品、锁闭出口、设置障碍物。对单位或者住宅区内
的消防车通道
沿途实行标志和标线标识管理。在消防车通道路侧缘石立面和顶面应当施划黄色禁止停车标线;无缘石的道路应当在路面上施划禁止停车标线,标线为黄色单实线,距路面边缘30厘米,线宽15厘米;...
住宅楼
消防
通道标准
答:
民用建筑
按使用功能分为居住建筑和公共建筑,其中居住建筑包括住宅建筑、宿舍建筑等。商场消防通道宽度高度规定:(1)人员疏散走道应根据疏散人数经计算确定,但最小净宽度不小于1.4m。超过一万平米的通道不得小于2.4M。(2)
消防车道
的宽度不应小于4.00m.消防车道距
高层建筑
外墙宜大于5.00m,消防车道上空4...
建筑
规范上关于
消防
通道是怎样规定的
答:
3、在
穿过建筑物
或进入建筑物内院
的消防车道
两侧,不应设置影响消防车通行的设施。超过3000个座位的体育馆、占地面积大于3000平方米的展览馆等公共建筑,宜设置环形消防车道。4、消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4米。供消防车停留的空地,其坡度不宜大于3%。消防车道与厂房(仓库)、
民用建筑
之间不...
消防车道
上空多小米以下范围内不应有障碍物
答:
消防车道上空4m以下范围内不应有障碍物。根据《
高层民用建筑
设计防火规范》规定:1、高层建筑的周围,应设环形消防车道。当设环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道,当建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适中位置设置
穿过建筑的消防车道
。有封闭内院或天井的
高层建筑
沿街时,...
民居
消防
通道宽度
答:
消防通道是指消防人员实施营救和被困人员疏散的通道。1.商场消防通道宽度高度规定:(1)人员疏散走道应根据疏散人数经计算确定,但最小净宽度不小于1.4m。超过一万平米的通道不得小于2.4M。(2)
消防车道
的宽度不应小于4.00m.消防车道距
高层建筑
外墙宜大于5.00m,消防车道上空4.00m以下范围内不应有...
消防车道
是指消防车在实施救火时能够顺利通过的道口
答:
环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。尽头式消防车道应设回车道或回车场,回车场的面积不应小于12mX12m,对于
高层建筑
,不宜小于15mX15m;供大型消防车使用的回车场面积不宜小于18×18平方米。消防车道上的管道和暗沟应能承受大型消防车的压力。
消防车道穿过建筑物的
门洞时,其净高和净宽不应小于4米...
消防车道
距离
建筑物
,有些老小区道路很窄,怎么破_百度知 ...
答:
多层民用建筑消防车道的设置要求:1.高层民用建筑的周围,应设环形消防车道。当设环形车道有困难时,可沿高层民用建筑的两个长边设置消防车道。当高层民用建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适中位置设置
穿过高层民用建筑的消防车道
。2.高层民用建筑应设有连通街道和内院的人行通道,通道之间...
消防
通道一般多宽
答:
