直流母排配电系统
模块化UPS电源的解决方案
答:
所有的模块可以实现热拔插,可以实现在线更换,维修是最安全的电源保护方案。本方案由模块化UPS主机、智能化
配电系统
、电池组合而成。模块化UPS主机:模块化UPS功率模块采用双变换在线式结构,包括整流器、逆变器、充电器、控制电路、与输入输出电池
母排
的断路开关。具有输入功率因数补偿功能。所有模块均可在线...
询问:低压
配电
柜接地
母排
如何接地?
答:
楼主指的是TN-S
系统
。变压器保护接地可就地直接接地,由变压器中性点引出具有PEN功能的绝缘导体可接至低压
配电
柜PEN
母排
,PEN母排通过聫桥接至PE母排,PE母排接地。 热心网友| 发布于2013-06-19 举报| 评论 0 0 回复4# 请教lhchen兄 变压器保护接地的接地线是否还需进行热稳定校验? 另若进线开关选用4P 怎么处...
配电
房,10KV/0.4KV变压器中性点明明直接接地,那为啥低压柜地排和零排...
答:
10KV/0.4KV变压器中性点并非直接接地。IEC标准对
系统
接地是有非常严格的要求的。它不允许在变压器室或发电机室将星形结点(也就是我们说的中性点)接地接地,而是规定PEN线(也即是零线)只能在低压
配电
盘内一点与接地的PE
母排
连接而实现系统接地,只能单点接地,否则会产生杂散电流。PE线则可以多点接地...
有哪些属于接地线的种类
答:
我国
配电系统
的接地方式已使用IEC规定,其分类仍然是以配电系统和电气设备的接地组合来分,一般分为TN、TT、IT系统等。上述字母表示的含义:第一个字母表示电源接地点对地的关系。其中T表示直接接地;I表示不接地或通过阻抗接地。第二个字母表示电气设备的外露可导电部分与地关系。其中T表示与电源接地点无...
低压
配电
柜检修大概有哪些内容
答:
1、低压
配电
柜操作前应按下列步骤进行 逐个断开低压侧的负荷,断开高压侧的断路器,合上接地开关,并锁好高压开关柜,并在开关柜把手上挂上“禁止合闸,有人工作”的标志牌,然后用10mm2以上导线短接
母排
并挂接地线,紧固母排螺丝。2、低压配电柜检修操作步骤 母排接触处重新擦净,并涂上电力复合脂,用...
开关柜内的分支
母排
如何选择?
答:
开关柜是一种电气设备,开关柜外线先进入柜内主控开关,然后进入分控开关,各分路按其需要设置。如仪表,自控,电动机磁力开关,各种交流接触器等,有的还设高压室与低压室开关柜,设有高压母线,如发电厂等,有的还设有为保主要设备的低周减载。开关柜的主要作用是在电力
系统
进行发电、输电、
配电
和...
380v铜
母排
与母排之间允许有缝隙吗
答:
不允许。国标规定,铜排与铜排的搭接面应该没有间隙,应该使搭接面的面积大于铜排的截面积,冲击耐压8KV,最少电气间隙为8mm,冲击耐压为12KV,最少电气间隙为14mm,20mm是隔离距离,低压配电柜的额定电流是交流50Hz,额定电压380v的
配电系统
作为动力,照明及配电的电能转换及控制之用。380V是目前我国居民...
新能源车PDU英文全拼是什么意思?BDU又是什么意思?
答:
也就是机柜用电源分配插座。PDU通过
母排
及线束将高压元器件电连接,为新能源汽车高压
系统
提供充放电控制、高压部件上电控制、电路过载短路保护、高压采样、低压控制等功能等,保护和监控高压系统的运行。BDU,全拼是Battery Disconnect Unit,电池包断路单元,专为电池包内部设计,也是高压
配电
盒的一种。
向电力电气专家请教,关于高低压
配电
的问题,多个问题
答:
1、相当于低压断路器中的“电磁脱扣”保护功能,由设计考虑;2、大型、复杂或重要的配电设备(系统)的二次监测、操作、保护系统,简单的
配电系统
不用,最好与配电设备统一采购;3、小母线的用量,由设备设计、加工因素确定;4、只用过“热缩电缆头”,回答不了;5、成套设备应该配件齐全,与外部连接的...
低压
配电
柜mns和gcs的区别
答:
MNS为C型材,GCS为G型材,MNS带抽屉自锁,GCS不带抽屉自锁。别的不知道了。哦,还有MNS的型材都是敷铝锌板的。