监控需要做防雷吗
监控
立杆
防雷
接地标准规范
答:
3.5.11条,防雷接地装置宜与电气设备接地和埋地金属管道相连,当不相连时,两者间的距离不应小于20m。3.5.12条系统的防雷接地和安全防护设计还应附和GB50343相关规定。根据你说的情况,立杆离大楼本身只有10米左右,故,建议将立杆的防雷接地,与建筑物本身接地做等电位连接。或直接使用大楼接地
做防雷
...
三合一
防雷
器怎么用?三合一防雷器原理
答:
三合一
防雷
器用于带云台摄像枪,安装在
监控
系统前端的摄像机尾部,位置与摄像机越近越好,原则上0.5M距离内,并做好接地处理。三合一防雷器是根据IEC防雷要求和监控系统摄像机的具体特点量身打造的专用防雷器,适用于监控系统中固定摄像机、红外一体机等的电源、控制、视频线路的防雷(浪涌)保护。三合一...
监控
摄像机和监控机房怎样
做防雷
答:
3、
监控
机房防雷:监控机房安装同轴信号浪涌保护器,门窗接地屏蔽,设备外壳等电位接地。4、线路防雷:监控系统的传输线路主要有光纤、同轴电缆及双绞线。在系统防雷时应针对不同的传输线路分别做不同的防护。光纤作为传输线路时,由于本身不是导体,对雷电流没有感应,所以线芯不考虑
做防雷
措施,但加强芯应...
室外
监控
在供电方面如何
防雷
答:
室外
监控
一般就是指的摄像机,无论是模拟相机还是网络相机,电源电压一般都是12/24V的,偶有220V的,所以,供电方面
防雷
,
需
看对多少电压做保护了。因为220V的一般是转换成12/24后再给摄像机用,所以,单纯考虑摄像机的话,可以使用24V的电源防雷器防护,也可以使用二合一,三合一的防雷器,同时对电源,...
楼顶
监控
如何
防雷
答:
如果你的球机低于
避雷
带,则不
需
考虑直击雷防护,做好感应雷防护及接地就行了。电子守护--
防雷
专家 深圳市海易特科技开发有限公司竭诚为您服务
监控
室在雷雨天气安全吗
答:
一般的企业商家都有
防雷
设施的,这个无须担心,而且
监控
的电源也都是独立安全的,几乎不会发生因为雷暴断电等情况
视频
监控防雷
怎么做。
答:
在立杆上面架设简易
避雷
针,利用立杆引下接地,并做个小于4欧姆的接地网,在配电箱里安装与设备相适应的
防雷
器,采用16平方接地线从立杆里面引下与接地网连接
防爆
监控
摄像机在户外如何
防雷
答:
感应雷对设备的危害远小于直击雷,设备遭受感应雷的几率
要
远远大于直击雷,直击雷的能量不能简单通过摄像机内部电路释放,必须通过
避雷
针实现对设备的保护,将可能击中设备的雷电通过避雷针直接引入大地
进行
泄放。避雷针是防止直击雷破坏的最有效和经济的方式。提高设备自身的雷电防护等级主要是针对感应雷。单...
高清卡口
监控
系统监控立杆
防雷
接地
答:
2、安装
防雷
器 对于
监控
摄像机要安装对应的防雷器:电源、视频、控制线要同时保护到。防雷器在安装的时候,离设备线路距离不要超过0.5米。并且要装在箱子里,防止雨天雨水进去短路。3、等电位连接 摄像机外壳、立杆、臂架、防雷器接地线这几点
要做
好等电位连接。可用6mm2的铜线通过等电位连接端子将他们...
机房
监控防雷
如何安装?
答:
1、埋地线路的金属线管、PE线、信息线路金属外皮应在入户端良好接地。如入户前架空或无屏蔽者,宜在进户端前20米套装金属线管屏蔽,并把屏蔽层与
防雷
地可靠连通。2、
监控
室内,应将金属电脑桌、电脑设备、控制设备金属外壳与防雷接地装置可靠连接。3、室外摄像机到解码器之间的外露信号线,应套不锈钢或铜...