77问答网
所有问题
当前搜索:
电表怎么能让电表倒走
电表互感器反接线
电表倒走
吗
答:
对于机械
电表
互感器反接线电表会
倒走
,可以在互感器处将S1与S2互换即可。正确的接线如图:接线如下:三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。互感器和
电度表
的接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器...
电表互感器反接线
电表倒走
吗
答:
对于机械
电表
互感器反接线电表会
倒走
,可以在互感器处将S1与S2互换即可。正确的接线如图:接线如下:三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。互感器和
电度表
的接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器...
电表倒走
的字数是用电的字数吗?
答:
我是从事电力工作的,原因有以下: 1,如果是单项
电度表
(计量220V电压表)二次出线端(即常说的负荷侧)误接入一次进线端(电源侧);亦有可能火线与零线换位。就是说单相电度表接线盒标示的1.2.3.4,而1。接火线,2接零线。3是火线出口,4是零线出口。 2,三相四线制三元件电度表(计量380V...
有互感器的
电表
为什么没用电电表会走
答:
断开所有回路,一级一级查找原因,最好能说明详细点
让电表走
的快??难道是电站发电? 偷(窃)电;分为1.电能表停走,2..
电能表倒走
,3..电能表慢走。十多种方法,但是没有以上的方法。但偷(窃)电属可耻行为,同时偷(窃)电是没有查不到的!偷(窃)电!想都不要去想。你好,带互感...
三相四线
电表
正转为何数字
倒走
答:
从理论来说,可能有三种情况:1)应该是你
把
进出线接反了;2)要不就是
电表
坏了,因为对于现在智能电表内部都是有止逆齿轮的;3)对于原来那种机械式的电表,由于内部没有止逆齿轮,也可能由于转动机械损坏而反转。
电表怎么
接,电表才会转?
答:
正泰DDS666型单项电子式
电表怎么
接线不转 1,3进2,4...答:一般都是从左往右数的。连在一起的是接进出的零线。另外的一个是进线的火线。剩下的就是出线的火线。接好后使用一个千瓦的电器。使用6分钟最后一位数才走一个数。看到走要有耐心。
倒走
就是进出的火线接错,调一下火线就可以了。其他...
有互感器的
电表
为什么没用电电表会走
答:
断开所有回路,一级一级查找原因,最好能说明详细点
让电表走
的快??难道是电站发电?偷(窃)电;分为1.电能表停走,2..
电能表倒走
,3..电能表慢走。十多种方法,但是没有以上的方法。但偷(窃)电属可耻行为,同时偷(窃)电是没有查不到的!偷(窃)电!想都不要去想。你好,带互感器...
634三项四线
电表
接反一项会
倒走
吗?
答:
不会。如果三相对称负荷时,二相产生正向转动力距,一相产生反向力距,相互抵消一相后,剩下一相正向力距,因此
电表
是正向计量电能,但丢失电量三份之二。
家用
电表
(机械式)火线,零线接反会导致电表不走字吗?
答:
机械表接线如图,1、3接电源进线。2、4接电源出线。因零线是直通的,接反不影响
电表
正常工作。
电表倒走
是
怎么
回事,但是字是照常走的,急问!!!
答:
电表倒走
一般是因为电压和电流的相序反了,相序反了,功率为负,反以倒着走,但是KWH没有正负,正负功率都会计入电量,所以照常计数(即字会照常走)。