77问答网
所有问题
当前搜索:
电梯厅门防护国标要求
电梯
井的
防护
应怎样设置?
答:
2、楼面、屋面等处的孔洞较大时可采用盖板或钢
防护
网等,盖板承受外力不小于1.1KN/m2,边长大于1500mm的洞口,四周应设防护栏杆及张挂安全平网。3、在建筑工程中预留洞口等孔洞的防护应符合现行
国家标准
的规定。4、
电梯
井管道口应设置不低于1.5m的防护栏杆或栅门,防护栏或栅门宜定型化、工具式。5...
厅门
标准一般是多少?
答:
厅门安装工艺标准(505—1998)1 范围 本工艺标准适用于额定载重量5000kg及以下,额定速度3m/s及以下各类国产曳引驱动
电梯厅门
安装工程。2 施工准备 2.1 设备、材料
要求
∶2.1.1 厅门部件应与图纸相符,数量齐全。2.1.2 地坎、门滑道、厅门扇应无变形、损坏。其它各部件应完好无损,功能...
电梯
井口的
防护
标准是什么?
答:
作业人员应按规定佩戴安全带,对楼层和屋面短边尺寸大于1.5米的孔洞,孔洞周边应设置符合
要求
的
防护
栏杆,底部应加设安全平网。在
电梯
井口处要设置符合
国家标准
的安全警示标志,电梯井口的防护栏杆和门栅应以黄黑相间的条纹标示,并按照《建筑施工高处作业安全技术规范》有关标准进行制作。
电梯
井尺寸一般是多少
答:
电梯
井门洞
防护
的
要求
1、在设置电梯井口的时候,需要注意必须要有防护栏杆,并且它的高度需控制在1.5米到1.8米以内,只有这样才能保证使用上的安全。2、电梯井在设置的时候,需在±0层楼面上内部设置安全网。同时,每隔两个楼层还需要安装一个安全平网,距离需控制在10米左右。3、施工工人在...
高层住宅的
电梯
机房,消防电梯和普通电梯之间应采用甲级防火门,电梯检 ...
答:
电梯
检修门宜采用丙级防火门,耐火时间0.5小时。防火门应由专业防火门厂生产,并有合格的检测报告。依据我国的高程民用建筑防火规范。消防电梯是在建筑物发生火灾时供消防人员进行灭火与救援使用且具有一定功能的电梯。因此,消防电梯具有较高的防火
要求
,其防火设计十分重要。目前我国大陆地区,真正意义上的...
电梯厅
的门应为防火门吗?
答:
没有硬性
要求
,现在
电梯
的
厅门
普遍采用1.5mm后碳钢板折弯而成。当你你用防火门也可以。具体要求请查看一下
国标
。GB7588-2003
电梯
井内不超过多少米应设置一道安全平网
答:
电梯
井内不超过10米应设置一道安全平网。电梯井内按规范
要求
10米内兜设一道(双层)水平安全网,进入网内清理垃圾人员必须是专职架子工,进入井内必须正确佩戴安全帽。在电梯未安装正式
防护门
之前,任何人不得擅自拆除改动电梯井口防护网,严禁利用电梯井作为垃圾通道,严禁任何人扶、靠电梯井口防护网或将头...
电梯
井
防护
规范
要求
答:
电梯
井是指电梯设备所在的垂直通道空间,它是电梯安全的重要组成部分。为了确保电梯安全,电梯井需要符合一定的防护规范
要求
。以下是一些电梯井防护规范要求的概述:井道
防护门
:电梯井道必须安装井道防护门,且应设置在井道入口处。井道防护门应能够自动关闭,并具备电气安全保护装置,确保门关闭时能够锁紧。井...
电梯门
中缝
国标
是多少
答:
乘客
电梯
为1-6mm,载货电梯为1-8mm。《电梯制造与安装安全规范》中7.1条中有相关规定:进入轿厢的井道开口处应装设无孔的
层门
,门关闭后,门扇之间及门扇与立柱、门楣和地坎之间的间隙应尽可能小。对于乘客电梯,此运动间隙不得大于6mm。对于载货电梯,此间隙不得大于8mm。由于磨损,间隙值允许达到10mm...
建筑施工中
电梯
井口必须安装什么
防护门
答:
这意味着它们可以在不同的工程项目中重复使用,降低了施工成本,同时也减少了资源浪费和环境污染。此外,随着科技的发展,一些先进的
防护门
还配备了智能化监控系统,可以实时监测井口的安全状况,及时发出警报,提高施工现场的安全管理水平。综上所述,建筑施工中
电梯
井口必须安装定型化、工具化的安全防护门,...