哪个检规
电梯厅门
外禁止封堵
答:
根据电梯的
国家标准
GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》和检规TSGT7001-2009《电梯监督检验和定期检验规定一曳引与强制驱动电梯》,
电梯厅门
外禁止封堵。
施工
升降机防护门
高度应不小于
答:
一米五以上。为了确保施工人员的操作安全,防止出现意外高空掉落的事故,一般都需要在
电梯
井口位置安装一个
防护门
,而安装电梯井口防护门的时候,其高度一般都应该在一米五以上,最好不要超过一米八,并且防护门的底端和地面之间应该保持五十毫米的距离,同时还需要设置一个挡脚板。
电梯
轿顶护栏的
国标要求
答:
此项
要求
是从保护轿顶上安装、维修、检查人员的安全出发,防止人员因自由距离过大产生跌落轿顶危险考虑的。属于必须执行的安全要求。对重
防护
栏是为
电梯
对我们的一种保护,电梯作为一种特种设备,其安装、维修、保养均需要电梯作业人员进行操作,为了保障电梯作业人员的安全,
国标
规定在对重的运行区域必须设...
电梯
井
防护门
设置
要求
答:
防护门
的选用
要求
电梯
井防护门需要具备一定的强度和抗震性能,以防止突发事件时产生倒塌等危险情况。同时,门的材料也需要具备良好的耐腐蚀、耐磨损等性能,以保证其长期使用效果。在门的大小方面,根据
国家标准
需求,防护门的尺寸应该与电梯轿厢门相同,但是也需要考虑到电梯井道的实际情况来确定具体的门洞...
电梯厅门
门锁间隙
要求
答:
保证缝隙间距为2mm。
电梯厅
们安装
要求厅
门框立柱,门套,
厅门
安装位置正确,牢固可靠,垂直度≤1/1000,厅门地坎不水平度≤2/1000,高出地平面2~5mm,门扇与门扇,门扇于门套,门扇与下端与地坎间隙2~5mm,门锁要保证缝隙间距为2mm。电梯是指动力驱动,利用沿刚性导轨运行的箱体或者沿固定线路运行的...
电梯
井
防护
规范
要求
答:
即
电梯
井口位置拆除、变更时,应按照专门部门和负责人签字流程采取措施,同时通知所有在场人员。电梯井内防护规范的
要求
是电梯井必须配备非常好的质量防护措施,施工时工作人员必须佩戴安全帽和安全带,避免施工过程中发生意外。电梯必须安装
防护门
,对防护门的高度有一定的要求。高度最好在1.5m以上,如果低于...
电梯
轿
门国标
多少?
答:
电梯
轿
门国标
:GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》。《电梯制造与安装安全规范》范围:1、本标准规定了乘客电梯、病床电梯及载货电梯制造与安装应遵守的安全准则以防电梯运行时发生伤害乘客和损坏货物的事故。2、本标准适用于电力驱动的曳引式或强制式乘客电梯、病床电梯及载货电梯。本标准不适用于杂物...
电梯
门口尺寸的
国家标准
???
答:
1、
国家标准
的
电梯门
尺寸 1150kg电梯的开门净尺寸为1000*2100 1000kg电梯的开门净尺寸为900*2100 800kg电梯的开门净尺寸为800*2100 630kg电梯的开门净尺寸为800*2100 2、
层门
的基本
要求
层门应是无孔的门,净高度不得小于2m。层门关闭后门扇之间及门扇与立柱、门楣和地坎之间间隙应尽可能的小,乘客...
电梯厅门
重锤钢丝绳上挡铁与滑轮间隙是0.5~1mm出自
国标
哪
答:
出自中国GB75882003电梯安全规范中的相关
要求
。该标准要求,
电梯厅门
重锤钢丝绳上挡铁与滑轮之间的间隙应控制在0.5至1毫米。这个间隙的设定是为了保证电梯运行时能够正常起升和停止,确保
电梯门
运行的平稳和安全。
电梯
相邻地坎大于11米,不具备安装安全门,按
国家标准
应怎么处理?_百度...
答:
2.摆闸 摆动式速通门是一种具有高安全
防护
等级的人行通道管制设备。它提供了两个方向的通行高安全控制,有效地防止非法闯入、尾随进入等。3.光学门 无障碍光学门是专为解决出入口高人流量和身份验证而设计的监控及出入管制设备。不同的控制模式可以适应不同的控制
要求
。4.三辊闸 桥式三辊闸是专为...