GB7588
-2003与EN81-1:1998的内容一样吗?
答:
中国很多标准都是参考欧标~
电梯
标准也不例外。总的来说
GB7588
是根据EN81翻译而来的,绝大多数内容是一致的。但也有个别条款有变动,不能说完全一样。比如轿厢有效面积中有提到“额定载重量对应轿厢最大有效面积允许增加不大于所列值得5%"一项就是GB7588中特有的。而且因为翻译过程中理解的差异,一些条款...
电梯
的维护及修理有哪些方法与技巧
答:
本标准采用
GB7588
中的定义、GB/T7024中的术语及下列定义。3.1维修:狭义的维修是指维护和修理;广义的维修是在
电梯
交付使用后的所有维护、修理和改装服务。本标准所提到的维修是广义的维修。3.2维护:维护亦称为保养,是指在电梯交付使用后,为保证电梯正常及安全的运行,而按计划进行的所有必要的操作,如:润滑、检查、...
在
GB7588
-2003规范条例中在第几条有显示曳引轮与曳引钢丝绳的最少倍数...
答:
上述国家标准的9.2.1条款有直径比例规定,锰系磷化涂层
电梯
钢丝绳是光面电梯钢丝绳的升级换代产品,使用寿命更长,单位使用成本更低
GB
/T 18775—2002引用了什么标准
答:
GB/T 18775—2002引用了【 引用标准 】 GB/T 7024.1-1997;
GB 7588
-1995 【 标准编号 】 GB/T 18775-2002 【 标准名称 】
电梯
维修规范 查看全文 【 英文名称 】 Specification for the service of electric lifts 【 发布单位 】 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 【 批准单位 】 ...
建筑规范,设置
电梯
的问题
答:
一、曳
电梯
1、建筑设计(1)电梯机房环境温度和通风设施不符合要求由于大多数电梯机房设置在建筑物的最顶层,部分设计单位为追求建筑物外形美观,在机房外墙没有或尽量减少开设窗户,造成机房内的通风和采光不足。根据《电梯制造与安装安全规范》(
GB7588
-1995)中第6.3.5条的规定,电梯机房必须通风,机房的环境温度应保持...
结合
GB7588
-2003,谈谈你对
电梯
主开关的检验。
答:
要点:1、每台
电梯
都应有一只能切断该电梯的所有供电电路的主开关2、该开关能切断电梯正常使用情况下最大电流的能力3、该开关不应切断下列供电电路轿厢照明和通风轿顶电源插座机房和滑轮间照明机房、滑轮间和底坑电源插座井道照明报警装置4、主开关应具有稳定的断开和闭合位置,并且在断开位置时应能用挂锁...
卷筒式
电梯
,也就是强制式电梯有什么优缺点,为什么现在没有用这种形式...
答:
国家标准
GB7588
-2003《
电梯
制造与安装安全规范》中第一条适用范围内明确规定了本标准适用于电力驱动的曳引式或强制式乘客电梯、病床电梯及载货电梯。按这一标准去生产强制式电梯,与曳引式电梯相比较,其最明显的缺点是提升高度受限、能耗高、速度慢。曳引式还要给对重井道,建筑成本不高吗,为什么不用...
电梯
国标
GB7588
-2003疑问
答:
指的是一个高度不小于50mm的台阶,防止物体从开孔处坠落到井道内,造成人员伤亡或设备损坏。
请教下
GB7588
-2003规定的乘客
电梯
最小的载重量是多少?
答:
国标中一个人计算重量是75kg 没有规定最小载重,常规厂家提供的最小家用
梯
是250kg,3个人
电梯
制动器的作用
答:
电梯
制动器的作用应:当电梯静止时,电梯制动器应能保证电梯在原位不动的要求。对交流双速电梯来说,电梯制动器调节的好与坏直接影响电梯的平层准确性。当电梯转慢速进入爬行阶段,到达平层点时,这时电梯还具有一定速度,电机失电的同时,电梯制动器也失电,闸瓦与制动轮有一定的转动摩擦力,将电梯逐渐...