77问答网
所有问题
当前搜索:
热力管道温度
楼房取暖安装了
热力
表,显示:热量、出口
温度
、入口温度、温差、流速...
答:
本式中 Q:
供热
量,W;i2,i1:供水和回水的焓,J/kg;M:水的质量流量,kg/s/;Ρ:水的密度,kg/m;V:水的体积流量,m/s。从上式可知,要测得热量,应该先测量出水的焓值、密度和体积流量。热水的体积流量可由安装于供、回水管上的机械、超声波流量计测得。而焓值及密度则为
温度
的...
热力管道
压力多大属特种设备
答:
一般蒸汽管道压力大于0.1MPa,热水
管道温度
大于标准沸点且压力大于0.1
温度
传感器的应用有哪些?
答:
温度
传感器在各个领域都有广泛应用,以下列举部分温度传感器应用的实例,供参考。
热力管道
专用温度传感器 一、温度传感器在热力供暖行业的应用:热力行业应用的温度传感器分为测量管道内温度的温度传感器和测量室内温度的温度传感器。管道内用插入式温度传感器,为方便安装检修,热力管道专用温度传感器配有外套管,...
供热管道
需要有保温层吗?
答:
1、管道保温得作用是:a、为了减少管道及其附件在工作过程中的散热损失,节约能源,提高
热力管道
工作效益。b、降低环境
温度
,改善劳动条件,防止操作人员烫伤。2、管道是不是必须保温,国家标准 GB 4272 -92 《设备及管道保温技术通则》的规定是:具有下列工况之一的设备、管道及其附件必须保温:a 、外...
蒸汽
管道
材质要求
答:
管道材料的选用,应符合下列要求:1、 压力大于1.0MPa表压和
温度
大于200℃的蒸汽管道、压力大于1.6MPa(表压)和温度小于等于180℃的热水管道,应采用无缝钢管。压力小于1,6MPa(表压)和温度小于200℃的蒸汽管道、热水和凝结水管道,可采用无缝钢管或焊接钢管;2、
热力管道
当采用不通行地沟或直接埋地敷设...
供暖
管道
给水和回水的压力压差标准
答:
只要供回水至少有0.05MPa的压力差就行,也就是说有半公斤压力只要水能循环起来就行,当然压力差不能局限在半公斤压力,只要供回水
温度
差在10℃左右,且压力差不是那么的悬殊即可,当然了压力差与你的楼层高度有有关系。回水管跟热水器就是一条管,也就是把热水管延长到热水器位置。 集中
供热
水时就...
干
热力管线
图纸标注的弯头R=10D是什么意思
答:
2、
热力管道
是属于压力管道的一类,GB2级。主要用于采暖、通风、空调用汽、工业用气 3、热力管道的介质有热水和蒸汽两种 (1)蒸汽管道又分为饱和蒸汽管道(压力PN小于等于1.6MPa)和过热蒸汽管道(压力PN小于等于1.6MPa,
温度
t小于300摄氏度)。(2)热水管道又分为低温水管道(供/回水温度 95/70)...
热力管道
进行暖管的主要目的是
答:
热力管道
进行暖管的主要目的是以防送汽时产生水击。暖管,目的是使蒸汽管道及其阀门、法兰等缓慢地加热升温,使
管道温度
逐渐接近蒸汽温度,为供汽做好准备。如不预先暖管就直接送汽,会使管道、阀门、法兰等部件因升温不均匀而产生热应力受损。另外,未暖管就送汽管内蒸汽突然遇冷凝结,会形成局部低压,...
蒸汽
管道
一般用什么材质的
答:
蒸汽
管道
使用注意事项 需要注意蒸汽管道启动时要依次开启
管路
上的疏水阀门进行疏水、排污。需要注意暖管过程要缓慢控制温升,并检查各支点的管道膨胀情况,检查焊口、法兰等处有无漏泄。需要注意随着
温度
的升高,排净疏水后关闭各疏水阀门。缓慢开启蒸汽门,升压至正常压力,升压至正常压力后要再次检查蒸汽管道...
室外
供热管道
为什么管径小于dn200要用无缝钢管馆
答:
压力小于1,6MPa(表压)和
温度
小于200℃的蒸汽管道、热水和凝结水管道,可采用无缝钢管或焊接钢管;2
热力管道
当采用不通行地沟或直接埋地敷设时,应采用无缝钢管。当采用架空、半通行或通行地沟敷设时,可采用无缝钢管或焊接钢管,并应符合本条第1款的规定。18.4.2室外热力管道的公称直径不应小于25mm。1...
棣栭〉