报警器采用9V层叠电池供电,耗电极微,持续工作时间可长达一年以上。烟雾感应火灾探测报警器的简称。离子式
感烟探测器
:由两个内含Am241放射源的串联室、场效应管及开关电路组成的。灵敏性相对好一些,比较适用于容易产生浓密黑烟的场所;但是存在微小的辐射,主导地位已被光电式所取而代之。独立型
烟感
器:...
烟感
和温
感探测器
的安装间距要求及规范
答:
烟感、温感探测器安装装间距。一、
烟感探测器
安装间距一般为直径15米,半径7.5米;温感探测器安装间距一般为直径10米,半径5米。二、设于走道的烟感,则按15米的间距设置,温感按10米间距设置 三、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。四、探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。五、探测器至...
人防工程中消防
烟感探测器
的
接线
盒应用什么材质
答:
铁的,不过厚度一般采用正常的,人防分区之间或者人防与非人防之间过渡的时候,采用壁厚不小于2mm的铁质
接线
过渡盒
烟感器
用的电是哪的?
答:
正常电线。独立式
感烟
火灾探测报警器(以下简称
探测器
)能够探测火灾时产生的大量烟雾,及时发出报警信号。探测器采用MCU控制,能够智能判断火灾时产生的烟雾并报警。报警器采用光电感烟器件及优良的生产工艺,工作稳定,外形美观,安装简单,无需调试,可广泛用于宾馆、门店、网吧、歌舞厅、咖啡厅、休闲厅、...
烟感
信号线能不能当24伏电源用
答:
不能。
烟感
信号线是为了连接火灾
探测器
和火灾报警控制器而设计的,其工作电压一般为12V,最高不超过24V,主要用于传输信号,并非用作电源。
消防
烟感
,气体
探测器
,手报,消火栓按钮,声光,怎么穿线,是每层都进电井...
答:
肯定是每层都要进电井。然后几层一个回路确定以后在安装的时候分开编码。最后直接上主机就可以了。消防穿线比较简单。一下子给你说不清楚。加我扣给你说。
防爆型和普通型
烟感探测器
有何不同
答:
防爆型与普通的不同点,就是适用场所是不一样的。普通型的是不可以安装在有防爆要求的场所。防爆目前常用的有两种类型,一种是隔爆+本安型,如上图。这种底座一般是用金属材质的;还有一种是本安型的,
接线
的时候不同于普通的,前端需要安全栅。如还有问题,可以到当宁消防网上看看。上面有很多这类...
消防
接线
端子箱内部如何接线?
答:
1、智能
烟感
(带地址)线为回路总线,模块等智能设备都并联在总线上。模块带的烟感为非智能,线路出口是模块。2、端子箱应根据配线图纸,信号线接到
探测器
和模块回路中;电话线直接接到就地电话进线;广播线进线通过模块常开接点的公共点,常开点接到就地广播设备上。3、启泵线为高压线路,一般在110V...
烟感
的标准安装高度是多少?
答:
1、
烟感探测器
至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0. 5m 2、烟感探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;烟感探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,3、并宜接近回风口安装,烟感探测器,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。4、在宽度小于3m的内走道顶棚,上安装烟感探测器时...
烟感
报警器怎么复位
答:
烟感器
的复位方法:1、独立烟感:自动复位,报警后,当烟雾散尽,烟感会自动复位;或者手动复位,独立烟感有复位按钮。2、总线地址码烟感:自动复位或者主机复位;但是如果烟雾没有散尽,主机复位后,烟感会在报警的。3、多线烟感:传统型2线烟感,只能断电复位。即使烟雾散尽,烟感器仍然会一直报警...