77问答网
所有问题
当前搜索:
消防水箱要求
9万平医院
消防水箱要求
答:
不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa;3 工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000m3时,不宜低于0.07MPa;4 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa;5 当高位
消防水箱
不能满足本条第1款~第4 款的静压
要求
时,应设稳压泵。
屋顶
消防水箱
的大小怎么确定?
答:
按照建筑消防设计规范,屋顶
消防水箱
储存10分钟的消防用水量。即室内消防用水量(单位为升/秒x60秒)室内消防用水量= 室内消火栓用水量+自动灭火系统用水量。一般为12或者18立方。消防水箱是指在灭火救援活动中为消防队提供水源的消防设施,一方面,使消防给水管道充满水,节省消防水泵开启后充满管道的时间,...
室内采用临时高压消防给水系统时,高位
消防水箱
的设置规定有哪些?_百度...
答:
可不设高位
消防水箱
,但应设稳压泵。如图4-11所示。注意:其他建筑可不设高位水箱是指第1)条之外的建筑;判定安全可靠的消防给水形式,应由专家会论证;稳压系统应满足《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974—2014)第5.3.3条和第5.3.4条的
要求
。图4-11 可不设高位消防水箱系统示意图 ...
高位
消防水箱
的储水量不应小于多少立方米
答:
5.2.1 临时高压消防给水系统的高位
消防水箱
的有效容积应满足初期火灾消防用水量的
要求
,并应符合下列规定:1 一类高层公共建筑不应小于 36m3 ,但当建筑高度大于 100m 时不应小于 50m 3 ,当建筑高度大于150m 时不应小于 100m3 ;2 多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层居住建筑不应小于 18m3 ...
消防水箱
进水口和出水口的位置
答:
进水口的正常位置是从
消防水箱
顶部向下200-500mm处。溢流口应比进水口高出100毫米至200毫米。出水口位于水箱底部以上300毫米处,排污口略低于出水口或安装在水箱底部。进水口设置进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的
要求
,但管径不应小于DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀。进水管应在溢流水位以上接入,...
消防水箱
的验收标准是什么?
答:
1,
水箱
有效容积满足设计
要求
。2,水箱静水压力实验满足要求。(一般是满水24小时无渗漏)3,水箱材质厚度符合要求 4,似乎还有个需要检验检疫合格
消防占地面积5000
消防水箱
需要多大
答:
这个需要根据设计的建筑使用功能性质和建筑体积决定大哥,根据规范 5.2.1 临时高压消防给水系统的高位
消防水箱
的有效容积应满足初期火灾消防用水量的
要求
,并应符合下列规定:1 一类高层公共建筑不应小于 36m3 ,但当建筑高度大于 100m 时不应小于 50m 3 ,当建筑高度大于150m 时不应小于 100m3 ;2 ...
消防
玻璃钢
水箱
对储水水位有什么
要求
吗?
答:
消防水箱
用于贮存扑灭初期火灾用水,消防设计规范明确规定如下:《建筑设计防火规范》第8.6.3条规定:室内消防水箱(包括分区给水系统的分区水箱)应储存10min的消防用水量,当室内消防用水量不超过25L/s,经计算
水箱消防
储水量超过12m3,仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25L/s,经计算水箱消防储水量...
喷淋系统高位
水箱
设计有何标准?
答:
建设设计防火规范第8.4.4条对此有明确规定:设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物,或设置干式消防竖管的建筑物,可不设置
消防水箱
。设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。消防水箱的设置应符合下列规定...
消防水箱
应储存多少分钟的消防用水量
答:
该规范已经废止。新规已经没有储存多少分钟的消防用水量。新实施的《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014的规定如下。临时高压消防给水系统的高位
消防水箱
的有效容积应满足初期火灾消防用水量的
要求
,并应符合下列规定:一类高层公共建筑,不应小于36m3,但当建筑高度大于100m时,不应小于50m3,当建筑...