消防水箱要求
什么情况下需要设置高位
消防水箱
?
答:
高位
消防水箱
的设置
要求
1.高层民用建筑、总建筑面积大于l0000m²且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱。2.其它建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难且采用安全可靠给水形式时,可不设置高位消防水箱,但应设稳压泵。3.临时高压给水系统应设置高位消防水箱,...
建筑高度多少米才能设计
消防水箱
答:
高位
消防水箱
的设置。1 一类高层公共建筑不应小于 36m3 ,但当建筑高度大于 100m 时不应小于 50m 3 ,当建筑高度大于150m 时不应小于 100m3 ;2 多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层居住建筑不应小于 18m3 ,当一类住宅建筑高度超过 100m 时不应小于 36m3 ;3 二类高层住宅不应小于 12m3 ...
高位
消防水箱
的容积规定
答:
2、多层公共建筑,二类高层公共建筑和一类高层住宅不应小于18T,当一类高层住宅建筑高度大于100米时,不应小于36T。3、二类高层住宅不应小于12T。4、建筑高度大于21米的多层住宅,不应小于6T。5、工业建筑室内
消防
给水设计流量当小于或等于25L/S时,不应小于12T,大于25L/S时,不应小于18T。6、总建筑...
建筑物内的
水箱
要满足多少时间的
消防
用水量?
答:
消防水箱
用于贮存扑灭初期火灾用水,消防设计规范明确规定如下:《建筑设计防火规范》第8.6.3条规定:室内消防水箱(包括分区给水系统的分区水箱)应储存10min的消防用水量,当室内消防用水量不超过25L/s,经计算
水箱消防
储水量超过12m3,仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25L/s,经计算水箱消防储水量...
什么情况下需要设置高位
消防水箱
答:
7.4.7.2 高位
消防水箱
的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压
要求
时,应设增压设施。7.4.7.3 并联给水方式的...
屋顶设置
消防水箱
有什么
要求
吗
答:
按照建筑消防设计规范,屋顶
消防水箱
储存10分钟的消防用水量。即室内消防用水量(单位为升/秒x60秒) 室内消防用水量= 室内消火栓用水量+自动灭火系统用水量。具体按照GB50016 8.4.4条。一般为12或者18立方。
消防水箱
保温规范
要求
答:
环境温度或水温不应低于5℃。
不属于
消防水箱
的保养
要求
答:
答案设在室外时防雨措施应完好 解析:
消防水箱
保养
要求
包括:①水箱箱体和支架外观完好,组件齐全,无破损、渗漏;②进出水和溢流、排污等管路阀门启闭状态正确,阀门转动灵活,无锈蚀;③水位传感器和就地水位显示装置外观及功能正常;④水箱水量和水质符合设计要求;⑤合用
水箱消防
用水不作他用的技术措施完好;⑥...
必须设置高位
消防水箱
的条件
答:
在火灾中能发挥重要的作用。因此现行《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974对高位
消防水箱
的设置作出了如下
要求
:室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定:第一种情况:高层民用建筑 第二种情况:总建筑面积大于10000平方米且层数超过2层的公共建筑 第三种情况:其他重要建筑 ...
消防水箱
水位标准是多少?
答:
消防水箱
水位是没有标准的,一般只要让水箱内的水在设计的储水量之上便可,这样才能满足正常的使用需求。消防水箱一般是安装在屋顶的水箱里边,主要的作用是消防系统的增压保水,避免消防管道内部出现缺水的情况,从而让整个系统能够处于恒压的状态。此外,消防水箱内是会存有适量的水,作为消防应急使用,...