77问答网
所有问题
当前搜索:
消防风机风速要求规范
高层建筑
消防
排烟
风速
是多少?
答:
规范规定采用金属风道时,不应大于20m/s,排烟口的风速不宜大于10m/s
。风速=排烟口风量/排烟口面积 建议:金属风道 15-20 排烟口6-8 知道了风量、风速、和静压、截面面积,算风管的长和高。如果所说的截面积是管道的截面积的话,那么只要计算出管道每米的摩擦阻力就可以了。当风机压力大于管道总长...
22千瓦的
消防
排烟
风机风速
是多少
答:
不宜大于10秒,送风口的风速不宜大于7秒
。风速太大对排烟效果有影响。由于风速度与噪音有密切关系,当气流速度增加一倍,声功率级就增加15计数。
消防
排烟
风机
出风口
风速
是否有风阻
要求
答:
在消防排烟风机出风口的设计中,需要考虑风阻的影响,确保风机能够正常运行,达到预期的排烟效果。一般来说,
消防排烟风机出风口的风速不应超过10m/s
,同时还需要考虑风机的风量和风压等参数。为了保证风机的正常运行,还需要注意风机出口的防护网、噪音和振动等问题。针对消防排烟风机出风口风速的风阻要求,需...
消防送风机
入口
风速
多大
答:
一般规范限制的是风管内的风速,
金属风管不超过20m/S。其他风管不超过10M/S
。风口的风速也有限制,不超过10M/S
怎么选
消防
排烟
风机
,怎么计算它的风量、静压等。
答:
总体排风量、根据厨房空间、每小时换气40-60次
。 例如厨房总面积160平米,高度3米。则需要通风量为160X3X60=28800m3/h。 局部根据厨房排烟罩迎风面(排烟罩周长减去靠墙的长度),每秒风速在0.5米左右。 比如厨房排烟罩周长25米、其中靠墙长度为10米。则需要通风量为3600X(25-10)X0.5= 27000...
地下停车场
消防
排烟机排烟量不小于多少米每秒
答:
汽车库要求每小时通风6~10次,按最低次数6次/h算,36000立÷60分钟(60÷6)=6000立,刚好与2000×3=6000立相等,即安装一台36000立/h的风机符合要求。还要注意保证280℃时能连续工作30min,采用金属排烟管道时风速不应大于20m/s;采用内表面光滑的非金属材料风道时,
不应大于15m/s
;排烟口的...
消防
排烟风量怎么确定
答:
如果承担两个防烟分区的时候,则计算是用120*最大防烟分区的面积。很多工程在设计上,
规范
中说防烟分区的面积不宜大于500平方。常见的设计上,排烟
风机
最大风量是120*500=60000以下。根据管道的情况计算风机所需要的静压:根据风量和
风速
(风速10-15米/秒左右)确定风管截面积。风管宽高比例不要超过2...
启动排烟
风机
后,排烟口的
风速
不能低于( )。
答:
【答案】:C 正压送
风机
启动后,楼梯间、前室、走道风雅呈递减趋势,防排烟楼梯间风压为40PA~50PA,前室、合用前室、
消防
电梯前室、封闭的避难层为25PA~30PA。启动排烟风机后,排烟口的
风速
宜为3m/s~4m/s,但不能低于10m/s。
负压
风机
出风量和进风量
答:
对于离心
风机
,用于普通通风环境的出口
风速
建议不大于10m/s,最大不要大于13m/s;对于
消防
用途的风机建议出口风速不大于13m/s,最大不要大于15m/s。 离心风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。1862年,英国圭贝尔发明的离心风机,离心风机由此诞生。离心风机...
消防
排烟
风机
的风量怎么计算
答:
消防
排烟
风机
的风量计算方式具体如下:1、 消防排烟风机总体排风量、根据厨房空间、每小时换气40次-60次。例如厨房总面积160平米,高度3米。则需要通风量为160X3X60=28800m3/h。2、 局部根据厨房排烟罩迎风面(排烟罩周长减去靠墙的长度),每秒
风速
在0.5米左右。比如厨房排烟罩周长25米、其中靠墙长度...