77问答网
所有问题
当前搜索:
消防报警系统厂家排名
消防
自动
报警系统
中:不同
厂家
的设备可以共用吗?
答:
国内
厂家
的产品是不能通用的,国外的有些外围设备是可是通用的!
消防报警系统
中,风机控制箱的线路接法问题~
答:
消防报警系统
又称火灾报警系统,消防自动报警系统。由火灾报警主机、火灾特征或火灾早期特征传感器、人工火灾报警设备、输出控制设备组成。传感器完成对火灾特征或火灾早期特征的探测,并将相关信号传送到火灾报警主机。报警主机完成对信号的显示、记录, 并完成相应的输出控制。
火灾自动报警系统
是人们为了早期发现...
消防报警系统
手报自动报警怎么处理
答:
首先对照
消防
平面图纸确定
报警
点的位置,之后到现场查看一下报警原因。报警原因:(一)手动报警按钮报警一般都是有人按下去了才会报警,到现场将手报复位即可。各生产
厂家
生产的按钮复位方式不尽相同,看一下你单位的是哪个公司生产的。复位方式一般有:1、需专用吸盘。2、专用钥匙。3、玻璃已经碎更换玻璃...
消防
火灾自动报警系统
关于输入输出模块接线问题
答:
4.强切
消防
电源时,比如给排烟机断电也是同上接法。5、启动卷帘门时是直接用模块常开触点就行不需要接继电器因为卷帘门迫降那些触点电压低。6你说的不对,电梯提供的全都是有源点位,你需要模块上的常闭触点,起火后模块联动时把它的那根线断掉电梯就迫降了,如果电梯
厂家
给的是需要你接通的点位你就接...
消防
自动
报警系统
的信号线是串联还是并联连接。
答:
火灾自动报警系统
是由触发器件、火灾警报装置以及具有其它辅控制主机助功能的装置组成的火灾报警系统。它能够在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量和光辐射等物理量,通过感温。感烟和感光等火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时显示出火灾发生的部位,记录火灾发生的时间。一般火灾自动报警系统...
消防
自动
报警系统
,需要将电源线接到消火栓按钮、手报、烟感、信号阀等...
答:
你说的电源线是24V联动电源线吗?控制模块需要接24V联动电源,很少的进口品牌设备的监视模块需接24V电源。消火栓按钮一般接信号线、启泵线、启泵灯线;手报接信号线、
消防
电话线;烟感和温感只接信号线;水流指示器、信号阀、压力开关、防火阀等需装监视模块;排烟阀、正压阀、卷帘门、电动防火门、...
火灾自动报警系统
分类及适用范围有哪些
答:
按
火灾自动报警系统
的应用范围分为:区域报警系统、集中报警系统和控制中心报警系统三类。1、区域报警系统 区域报警系统是由区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统。这种系统一般用于二级保护对象。2、集中报警系统 集中报警系统是由集中火灾...
消防报警系统
输入模块接哪些设备
答:
所有要监控的信号一般都要。如信号阀、水流指示器、风阀等。
消防
模块在火灾
报警系统
中的应用 模块大致可以分为输入模块,输出模块,输入输出模块,隔离模块,中继模块,切换模块,多线控制模块等等类型。输入模块用于接收信号输入将输入的设备作为火灾报警系统的一部分,有些生产
厂家
称之为中继模块,根据输入...
消防报警系统
中多线联动:老式7根线分别代表什么线;新式4根线又怎样区...
答:
新式一,就是控制柜带自锁,启停为自锁键,按下启,再按回停,共2,启灯1、停灯1。新式二,就是控制柜带自锁,启停为自锁键,按下启,再按回停,共2,启灯2、不亮为停。新式三,就是使用
消防厂家
的多线模块,只要2芯线就行,现场多线模块再分出4芯。(最多,但有些地方规定不让用,如...
消防
自动
报警系统
中哪些设备需要连接电源线?
答:
警铃、声光报警器、
消防
广播、水流指示器、排烟阀、送风阀;这些是联动设备;就是消防主机,
报警系统
收到烟感、温感、手动报警 ,火警信号后;来判断哪个部位失火了,来联动以上相关设施;警铃、声光报警器、消防广播、水流指示器、排烟阀、送风阀;这个型号和
厂家
不同,线的接法也不能一概而论。但...