中央空调
水机主机设置多少度制冷
答:
10度一下。1、宾馆的空调多是
中央空调
,是由主机来将循环
系统
内的水制冷到10度以下,然后通过安装在室内的风机盘管将冷气吹到室内。2、如果不是中央空调就打开空调挂机的面板然后右侧有个跟按钮按住几秒钟会有声响就到制冷了但是运行时间一般都不长都是半个小时左右吧 ...
水暖
中央空调
制冷时电机的
温度
答:
一般
中央空调
的机组,默认的夏季
出水温度
是7度,回水温度是12度,按默认的7度设置就行了。当然,如果室内负荷不是很大,也可以把出水温度适当提高一些,这样机组的蒸发温度高一些,可以降低功耗,提高能效比。如果是风冷热泵中央空调在冬季,默认的冬季出水温度是45度,回水温度是40度,也按默认的45度就行...
中央空调
机组夏季供水
温度
最低为多少度?为什么
答:
夏季一般在25-28度之间,只要不感觉热就ok。总之夏季
空调
制冷工作时,室内
温度
调的越高就越省电,温度每调高一度,耗电量就会减少5-8%。
.凯夫水冷螺杆
中央空调
"
系统出水温度
过低"报警.怎么解决?
答:
系统出水温度
过低是由于该台机组负责的负荷减小引起的。你可以通过减少温差解决这个问题。你现在已经是3.5度了,但是这样是相当不节能的。如果可以降载的话,控制机组降载,或者如果你们有其他机组,比如两台机组同时运行的,可以关掉一台。你应该咨询一下厂家,一般螺杆机组都最低可以运行到30%的负荷。P...
中央空调系统
进水温度比
出水温度
高(出水9度 进水13度)是什么原因?_百度...
答:
你说的是冷冻水侧还是冷却水测,冷冻水侧的话很正常,一般规定
出水
7度 进水12度,但是一般达不到,从你的温度来看,应该是冷冻水侧。冷却水测的话一般进水温度32,回水温度37,我想不可能是这侧。所以说你的
空调系统
没问题,不要担心,除非你把出水入
水温度
写反了 ...
中央空调
用回水温度控制和
出水温度
控制哪个更好
答:
中央空调
如果用回水温度控制,势必起控的温度要比末端低,就会有一定的能耗损失,但用
出水温度
控制,由于沿途损耗,末端温度又低于起控温度。这就看哪种需要,为了保证服务可以用回水温度控制,为了节省则用出水温度控制。想要兼顾,只有在任意一种控制时,将设定温度调至出水温度和回水温度的均值上。
中央空调出水温度
过高什么原因
答:
系统出水温度
过低是由于该台机组负责的负荷减小引起的。你可以通过减少温差解决这个问题。你现在已经是3.5度了,但是这样是相当不节能的。如果可以降载的话,控制机组降载,或者如果你们有其他机组,比如两台机组同时运行的,可以关掉一台。你应该咨询一下厂家,一般螺杆机组都最低可以运行到30%的负荷。温...
中央空调
正常运行的各种参数为多少?
答:
即低压和冷冻水温,低压是4kg到6kg之间,
水温出水
7度回水是12度,3,油温在50-60度之间,4,水压是根据管道高度和水泵扬程,水流量而定的,5,压机的工作电流是根据功率计算的,大约是每千瓦2个电流,另外,以上所检测的参数,要制做表格每班认真记录,以便
空调
在出故障时,通过记录的参数及早发现故障所在,...
请教一下
中央空调系统
运行中冷冻水的
出水温度
低呢?还是进水温度低...
答:
冷冻水肯定是出主机的
水温
低低,想想看去房间的
水温度
高还有效果吗?这里大家都不会判断错的,可能是因为没把进
出水
的参考设备搞一致,不值得讨论的问题
中央空调出水温度
过高什么原因
答:
系统出水温度
过低是由于该台机组负责的负荷减小引起的。你可以通过减少温差解决这个问题。你现在已经是3.5度了,但是这样是相当不节能的。如果可以降载的话,控制机组降载,或者如果你们有其他机组,比如两台机组同时运行的,可以关掉一台。你应该咨询一下厂家,一般螺杆机组都最低可以运行到30%的负荷。温...