.凯夫水冷螺杆中央空调"系统出水温度过低"报警.怎么解决?

运行中各开一台冷冻,冷决泵.系统回水温度设定为12.5度(可调7--20度),出水9度(可调2--9度),温度回差3.5度(可调0--5),温度动作4.5度(温度可调1--8度),室内蒸发器刚清洗.
急急!!!请各位师傅出手帮忙.在此多谢了.
请问.怎样设定方能达到最佳节能状态?
什么是温度动作范围?我也不太清楚,我联系一下厂家回复你.你能告诉我"什么是温度控制周期吗?我现在已关掉了一台压缩机.留1#机工作.我观查一下,谢谢你了.

第1个回答  2008-09-21
系统出水温度过低是由于该台机组负责的负荷减小引起的。
你可以通过减少温差解决这个问题。你现在已经是3.5度了,但是这样是相当不节能的。如果可以降载的话,控制机组降载,或者如果你们有其他机组,比如两台机组同时运行的,可以关掉一台。
你应该咨询一下厂家,一般螺杆机组都最低可以运行到30%的负荷。
P.S.温度动作是啥?是冷却水温差吧?
温度控制周期应该是机组控制的一个设置,通俗讲是接收监测各状态点的信息的周期,应该根据厂家不同而有所区别的吧?越短越精确.
另外我看了下你用的产品,应该是国产的水冷机,国产机组倒不一定能达到30%负荷的...
如果要想节能运转,首先要选一台允许流量变化范围较大的机组,然后进行大温差小流量运行,水泵加设变频器运行.相对于你现在的系统而言一般可以节省系统25%左右的能耗.
但是你当前的主机是没有操作空间了.这台主机用了多久了?或者你看看现在主机的效率是多少?(直接看出厂效率好了).如果主机效率还在0.75kW/ton以内,或者你机组不常用的话,那还可以凑合着用.不然的话运行费用实在太高,建议你做节能改造.本回答被提问者采纳