77问答网
所有问题
当前搜索:
水幕自动喷水灭火系统
自动喷水灭火系统
的联动控制设计要点有哪些
答:
雨淋消防泵或泡沫消防泵控制箱接触器辅助接点的动作信号作为系统的联动反馈信号应传至消防控制室,并在消防联动控制器上显示。五、
自动
控制的
水幕系统
的联动控制设计,应符合下列规定:自动控制方式,当自动控制的水幕系统用于防火卷帘的保护时应由防火卷帘到底信号和本探测区域内的火灾报警信号作为水幕电磁阀...
关于
自动喷水灭火系统
的组成,含有充气设备的是( )。
答:
湿式
自动喷水灭火系统
由闭式喷头、湿式报警阀组、水流指示器或压力开关、供水与配水管道以及供水设施等组成。预作用自动喷水灭火系统由闭式喷头、雨淋阀组、水流报警装置、供水与配水管道、充气设备和供水设施等组成。雨淋系统由开式喷头、雨淋阀组、水流报警装置、供水与配水管道以及供水设施等组成。
水幕系
...
自动喷水灭火系统
主要有几种类型
答:
一、
自动喷水灭火系统
分类:1、自动喷水灭火系统是这类灭火设施的总称。(1)按洒水喷头的型式不同,有闭式系统和开式系统之分;(2)按适用场所和工况不同,有湿式系统、干式系统、预作用系统、重复启闭预作用系统、干湿式交替系统和闭式自动喷水—泡沫联用灭火系统等多种系统;开式系统也有雨淋系统和...
喷头,水枪,水泵哪个不属于
自动喷水灭火系统
答:
2、雨淋系统(开式系统):由火灾自动报警系统或传动管控制,自动开启雨淋报警阀和启动供水泵后,向开式洒水喷头供水的
自动喷水灭火系统
。3、
水幕系统
:由开式洒水喷头或水幕喷头、和雨淋报警阀组或感温雨淋阀,以及水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组成,用于挡烟阻火和冷却分隔物的
喷水系统
(根据...
自动喷水灭火系统
作用面积是什么意思?
答:
火灾发生的初期,建筑物的温度随之不断上升,当温度上升到以闭式喷头温感元件爆破或熔化脱落时,喷头即自动喷水灭火。该系统结构简单,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,灭火速度快,控火效率高,比较经济,适用范围广,占整个
自动喷水灭火系统
的75%以上,适合安装在能用水灭火的建筑物、构筑物内。
自动喷水灭火系统
的设计流量应如何选定?
答:
当室内有多个防护对象或防护区时,需要以各防护对象或防护区为单位分别计算消防用水量,取其中的最大者为建筑物的室内消防用水量。注意这不等同于室内消火栓最大用水量、
自动灭火
最大用水量、防火分隔或冷却最大用水量的叠加。自动
灭火系统
包括
自动喷水灭火
、水喷雾灭火、自动消防水炮灭火等系统,一个防护...
《
自动喷水灭火系统
设计规范》GB50084-2017第6章变化
答:
6.1.4干式系统、预作用系统应采用直立型喷头或干式下垂型喷头。6.1.5
水幕系统
的喷头选型应符合下列规定 1防火分隔水幕应采用开式洒水喷头或水幕喷头;2防护冷却水幕应采用水幕喷头。6.1.6同一隔间内应采用相同热敏性能的喷头。6.1.7雨淋系统的防护区内应采用相同的喷头。6.1.8
自动喷水灭火系统
应有...
自动喷水灭火系统
供水设施安装时,当环境温度低于( )℃时,应采取防冻措...
答:
自动喷水灭火系统
的选型有哪些要求?(1)自动喷水灭火系统的系统选型,应根据设置场所的火灾特点或环境条件确定,露天场所不宜采用闭式系统。(2)环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所应采用湿式系统。(3)环境温度低于4℃,或高于70℃的场所应采用干式系统。(4)具有下列要求之一的场所应采用预作用...
自动喷水灭火系统
中压力开关、中控室与喷淋泵三者之间的关系什么...
答:
自动喷水灭火系统
中压力开关、中控室与喷淋泵三者之间的关系是从其动作进行联动的。压力开关是一直处于正常状态。只有在联动中控室和喷淋泵同时处于自动状态,才会联动启泵。在消防控制中心有人24小时值班的情况下,联动中控室处于手动状态。泵房主管路安装了泄压阀,当压力超过安全设定值时,会自动开阀泄压...
自动喷水灭火系统
管道布置有何要求
答:
自动喷水灭火系统
管道布置的要求如下:1、喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,增设补偿喷水强度的喷头。2、直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜