自动喷水灭火系统供水设施安装时,当环境温度低于( )℃时,应采取防冻措施。

如题所述

第1个回答  2023-05-25

自动喷水灭火系统供水设施安装时,当环境温度低于(5℃)℃时,应采取防冻措施。

自动喷水灭火系统的选型有哪些要求?

(1)自动喷水灭火系统的系统选型,应根据设置场所的火灾特点或环境条件确定,露天场所不宜采用闭式系统。

(2)环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所应采用湿式系统。

(3)环境温度低于4℃,或高于70℃的场所应采用干式系统。

(4)具有下列要求之一的场所应采用预作用系统:

1)系统处于准工作状态时,严禁管道漏水。

2)严禁系统误喷。

3)替代干式系统。

(5)灭火后必须及时停止喷水的场所,应采用重复启闭预作用系统。

(6)具有下列条件之一的场所,应采用雨淋系统:

01)火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域。

2)室内净空高度超过表5-2的规定,且必须迅速扑救初期火灾。

3)严重危险级Ⅱ级。

(7)符合表5-3规定条件的仓库,当设置自动喷水灭火系统时,宜采用早期抑制快速响应喷头,并宜采用湿式系统。

(8)存在较多易燃液体的场所,宜按下列方式之一采用自动喷水—泡沫联用系统:

1)采用泡沫灭火剂强化闭式系统性能。

2)雨淋系统前期喷水控火,后期喷泡沫强化灭火效能。

3)雨淋系统前期喷泡沫灭火,后期喷水冷却防止复燃。

系统中泡沫灭火剂的选型、储存及相关设备的配置,应符合现行国家标准《泡沫灭火系统设计规范》(GB 50151—2010)的规定。

(9)建筑物中保护局部场所的干式系统、预作用系统、雨淋系统、自动喷水—泡沫联用系统,可串联接入同一建筑物内湿式系统,并应与其配水干管连接。

(10)自动喷水灭火系统应有下列组件、配件和设施。

1)应设有洒水喷头、水流指示器、报警阀组;压力开关等组件和末端试水装置,以及管道、供水设施。

2)控制管道静压的区段宜分区供水或设减压阀,控制管道动压的区段宜设减压孔板或节流管。

3)应设有泄水阀(或泄水口)、排气阀(或排气口)和排污口。

4)干式系统和预作用系统的配水管道应设快速排气阀。有压充气管道的快速排气阀入口前应设电动阀。

(11)防护冷却水幕应直接将水喷向被保护对象;防火分隔水幕不宜用于尺寸超过15m(宽)×8m(高)的开口(舞台口除外)。