77问答网
所有问题
当前搜索:
机房防雷接地规范
...问的是
机房
服务器的工作接地、保护接地、
防雷接地
、重复接地怎么测...
答:
这位朋友,你在测之前必须了解,工作接地、保护接地、
防雷接地
、重复接地是共用接地网吗,如果是,可在其等电位连接板上测试,如果不是,则需要分开测试。测试时:PE接测试的接地点,P1据PE20米,P2据PE40米,据P120米,成一条直线拉开,P1P2一定要与大地土壤接触良好 ...
电梯
机房
限速器
防雷接地
有要求吗?
答:
没有。现在电梯的主电源
接地
就可以了。
民用建筑电气设计
规范
第22.8.9条 UPS
接地
疑问
答:
那我也不清楚了 "工作地、保护地、防静电地是否都可以接在同一条与铜排上"保护
接地
、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。可从机柜引出三个相互绝缘的接地端子,再由引线引到总等电位铜排上共同接地。不允许像楼主所说把三种接地联结在一起,再用引线接到总等电位铜排上。这种混合...
一般
机房
防
防雷
的
接地
线大概要多大的
答:
一般
机房
防
防雷
的
接地
线大概要多大的 我来答 1个回答 #热议# 你发朋友圈会使用部分人可见功能吗?晓萌以 2017-05-22 知道答主 回答量:4 采纳率:0% 帮助的人:2413 我也去答题访问个人页 展开全部 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 ...
请问一个六百多平方的数据
机房
,做
防雷接地
工程需要什么样的资质可以做...
答:
乙级就可以了,你这个
机房
如果不是国家比较重要的什么数据机房的!乙级就可以设计施工的!我就有乙级设计资质和乙级施工资质!需要做的话联系我---用户名
综合布线常用的有什么标准?
答:
通常来说,作为厂家更多地应遵循布线部件标准和设计标准,布线方案设计应遵循布线系统性能、系统设计标准,布线施工工程应遵循布线测试、安装、管理标准及防火、
机房
及
防雷接地
标准。例如一个典型的办公网络的布线系统集成方案中采用标准如下:GB 50311-2007《综合布线系统工程设计
规范
》GB 50312-2007《综合布线...
...设备侧和通信设备侧均应
接地
,“负极”在电源
机房
侧和通信机房侧应...
答:
你看的是哪个
规范
?-48V的直流电源中,正极为0电位,负极取一定压差形成-48V。正极的0电位在电源设备侧
接地
取得,名为工作地。同时,电源设备和通信设备均应接保护地,这个保护地依然为0电位,但跟工作地在本质上是有区别的。至于负极接压敏电阻,应该是要在各设备输入端接SPD。具体实施:电源设备接2...
整体
机房
建设方案的概述
答:
消防安全:根据相关法规和标准,对
机房
的消防系统进行设计,包括消防报警系统、灭火系统等,以确保机房的安全。环境监控:根据计算机系统的要求,对机房的环境进行监控,包括温湿度、烟雾浓度、空气质量等,以便及时发现异常情况并采取相应的措施。
防雷接地
:根据相关标准和
规范
,对机房的防雷接地进行设计,包括...
桥梁墩顶预留
接地
端子施工完成后测得电阻不应大于多少?
答:
14.7.4.3 电子设备接地电阻值除另有规定外,一般不宜大于4Ω并采用一点接地方式.电子设备接地宜与
防雷接地
系统共用接地体.但此时接地电阻不应大于1Ω.若与防雷接地系统分开,两接地系统的距离不宜小于20m.不论采用共用接地系统还是分开接地系统,均应满足本
规范
第12章防雷有关条款的规定. 电子设备应根据需要决定是否...
中心
机房
的中心机房建设解决方案
答:
如果机房是无人值守机房则没必要设置新风换气系统。
机房接地
系统是涉及多方面的综合性信息处理工程,是机房建设中的一项重要内容。接地系统是否良好是衡量一个机房建设质量的关键性问题之一。机房一般具有四种接地方式:交流工作地、安全保护地、直流工作地和
防雷
保护地。在机房接地时应注意两点:(1)信号...