610
变频器
怎样解锁面板和设定参数
答:
1、解锁面板方法:
变频器
处于停机状态下,在初始频率界面,同时按MODE键和RESET键10秒,显示P256,把P256的数字值改为01,按ENTER键确认即可。2、设定参数:把参数Cn0d设置为1,Fn0d设置为3,启动后点击“上键”增加频率即可。
施耐德
atv312
变频器
如何恢复出厂设置
答:
drc里fcs内的rec1。
施耐德
电气公司是全球能效管理领域的领导者,为100多个国家的能源及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。2012财年,施耐德在全球的总营收达到240亿欧元,在100多个国家拥有超过140,000名员工。(一) 在中国,为中国,这...
请问
施耐德变频器
锁住了要怎样才能解锁?
答:
变频器
上有解锁
复位键
,具体步骤参照说明书指导进行。
施耐德变频器
如何还原出厂设定值
答:
在DRC菜单里面找到FCS,进去选择INI按确认键2s,就能恢复出厂设置
施耐德变频器
ATV71 故障INF8如何
复位
?
答:
1、INF8 内部控制电源故障。控制卡是单独供电,
变频器
一上电就出现了,有接故障
复位按钮
复位一下,启动停止,如果是新的刚上电就那样断电屏幕黑了在重新上电试试如果不行估计就是控制卡坏了。2、可测量一下控制电源是否有24V。可以试着恢复出厂值,再重新设定。3、有闭锁的电路或者按钮没。有些电路...
施耐德变频器
上的字母。ESD,ENT表示
什么
答:
是
变频器
控制面板上的两个
按键
吧,是ESC和ENT。ESC:退出一个菜单或参数,或取消当前显示值返回到内存中的先前值。ENT:进入菜单或参数,或保存显示的参数或值。
施耐德
ATⅤ21HD11N4
变频器
出厂设置
答:
你好,很高兴能够回答您的问题,根据您所描述的情况,目前这个是操作步骤,建议您参考一下呢 1)进入菜单I-O-、drC、CtL-、FUN-、FLt-等菜单之一,找到最后一个参数FCS并进入。2)找到INI选项,并且按确认键超过2s。3)显示闪烁并变为No,则说明已恢复出厂设定【摘要】
施耐德
ATⅤ21HD11N4
变频器
出厂...
施耐德变频器
altivar71故障代码ocf表示
什么
答:
1,你可以按面板上的 STOP/RESET 键进行
复位
2,你可以看看故障复位这个参数连接那个端子,假如说连接LI6,那么LI6得电,就可以复位3,你可以对
变频器
进行断电复位如果故障复位不掉,可以看一下INF8
是什么
故障,具体检查一下
施耐德变频器
不规则出现“电源切除中”,我想知道电源切除的原理
是什么
...
答:
功率或其它)2切断
变频器
电源并
复位
3将配置存储在显示模块中的一个文件中4按ENT键两次,恢复出厂设置(第一次按ENT键时,会出现下列信息:Fact.Set?ENT/ESC恢复出厂设置吗?ENT/ESC)CFI经串行口送入变频器的配置不一致1检查以前送入的配置2发送一个相同的配置 ...
施耐德
的
变频器
故障无法
复位
,负荷设备是风机 ,在运行状态故障停机,故障...
答:
您好,您的
变频器是
新安装的么?建议你看看端子卡上右边有个小的短接片,是连接24V DC和旁边的一个pwr接触是否良好,24V DC和pwr之间是否有24V DC。PRA出现主要就是那的问题。祝你好运。还有PRA是不可断电恢复的故障。