电子
数显
测距轮失灵了是什么原因?
答:
有负号指示的则很可能对应的那相电流的进出线反了。9、
模拟量
输出不准 可能原因:模拟量输出量程、项目对应关系不对 解决方法:确认模拟量输出量程上下限对应关系;确认模拟量输出对应的电参量是否正确,如对应U、I、P、Q等确保测试设备正常,若使用plc,确保PLC模拟量输入
接线
设置正确。
变频泵的工作原理?
答:
也可以在频率不改变的情况下改变电压,根据负载需要调整转速,价格虽贵但性能良好,结构复杂但使用简单,是现代控制异步交流电动机启动运行最优秀的设备 利用变频器来改变水泵的转速,来调节水泵的流量和
压力
,变频器上一般都有闭环控制功能,可以根据压力信号自动控制运行,达到恒压供水。
刚加入加工中心,对什么都不懂编程也不懂,求高手带我/谢谢/我很喜欢数控...
答:
1、 检查润滑系统,
压力表
状态,清洗润滑系统过滤网,更换润滑油,疏通油路,2、 检查气路系统,清洁空气过滤网,消除压力气体的泄漏。3、 检查液路系统,清洁过滤器、清洗油箱,更换或过滤油液。可能的情况下,更换密封件。4、 紧固各传动部件,更换不良标准件。5、 油脂润滑部位,按要求,加注润滑脂...
空气
压力
传感器的作用?坏了会出现的现象?
答:
压力传感器主要用于压力信号的远传,会将
压力的
测量值以4~20mA的
模拟量
输出给PLC或者控制室。一般系统设置压力传感器都会同时设置就地
压力表
,以校核传感器数值是否准确,当就地表数值与远传数值偏差较大时标明传感器故障。传感器一般不属于易损件,出现故障无非就是
数显
消失,远传数据失真,没有别的现象了。
中央空调的实训装置包括几个部分
答:
配置的交流电压表、交流电流表、温度表、真空
压力表
以及相应的信号指示灯,使整个变频空调系统的实时工作状态一目了然;主面板中间印有电气控制系统原理图,并设有相应测试点;屏背面可观察到整个制冷系统结构原理以及主要部件的实际物体,相应部件均有名称标识;并设有视液镜,可观察制冷剂状态。3、本...
关于PLC的问题
答:
比如你说的溶解氧含量,传感器输出的肯定是动态
模拟量
,这就需要一个接收装置,来进行分析,当输出超过定量时,就输出开或者关。这样才能被PLC识别。3.一般来讲,为了保护PLC和传感器,并统一接口,方便
接线
。都会在传感器输出端接转换装置,开关量输出的传感器就用继电器。模拟量输出的,就要用电子电路了。
模拟量
不转换能显示到上位机吗
答:
模拟量
不转换不能显示到上位机。先把硬件
接线
接好接对,在plc软件中能看到数据变化,假设plc 模拟量通道量程是 0-32000 (s7-200),plc中不用动,在上位软件定义此变量时,将量程初值下限设为0 上限=32000,变换后工程下值设为0,上限=1.0 (浮点型变量)。这样显示压力就会与现场
压力表
一致了。...
无纸记录仪是哪家生产的
答:
·ZYW330RG无纸记录仪:7寸彩屏宽屏,最多60路输入,可选18路报警,12路模拟输出,供电AC85~260V,精度0.2%,插拔
接线
端子。·ZYW430RG无纸记录仪:7寸彩屏宽屏,最多16路输入,可选12路报警输出,8路
模拟量
输出,供电电源AC85~265V/DC24V,精度0.2%,螺纹接线端。·ZYW530RG无纸记录仪:10....
数码管显示的二次仪表哪些品牌好?
答:
配选:可附加
模拟量
4-20mA变送输出,开关量数量、开关量输出,上下限越限报警功能 用途:适用于各种进线回路、大容量配出电回路中电参数的完整监测和管理
数显表
多功能表安装方法 1、在固定的配电柜上,选择合适的地方开一个开孔尺寸的安装孔。2、取出仪表,松开定、位螺丝,取下固定夹。3、将仪表...
CPW200变频恒压供水系统
压力
不稳,容易震荡,怎么处理?
答:
问:为什么变频恒压供水设备
压力
传感器显示压力变化,而面板显示压力却不变? 答:首先应检查压力传感器和控制器
的接线
是否有松动或接触不良的现象存在。如果上述现象不存在,用万用
表测量
控制器模拟输入口的电压值。先测量SVCC端及GND端之间,如果是4.9V~5.1V之间的电压值,说明提供
模拟量
输入口的电源正常,则进行下一步...