请教西门子420变频器在恒压供水时
的接线
端子怎样接线没有远程
压力表
还有...
答:
MM420变频器可以实现恒压供水,但是必须有
压力
传感器。没有是不行的。
接线
的话需要将传感器输出的0-10V或者4-20mA的信号接入变频器的
模拟量
输入端口。参数设置:P2200=1 P2231=1 P2232=1 P2253=2250 P2257和P2258为电动机斜坡上升、下降的时间。P2264=755 P2280=3 P2285=10 ...
超声波传感器怎么跟PLC
接线
答:
【1】超声波传感器输出4-20ma信号接到plc4-20ma
模拟量
模块输入即可,如果现场还想显示的话就加个
数显表
。【2】传感器:传感器((英文:transducer/sensor))指的是能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成。是一种检测装置,能感受到被
测量的
信息,并...
温控仪如何
接线
?
答:
普通的温控仪图形标的很清楚1号线接地、2号线接相线、3号接零线、15和16是电偶线,好
的接
正极,另一个脚接负极,10号是控制线进、9和11号是控制线出,用于连接接触器线圈等控制。仔细看一下恒温器的三个脚,它们分别由英文字母和数字代替:H(6)\ L(3)\ C(4)。1、H(6)连接到棕色...
...怎样
接线
!!以及参数如何调 我用的是远传
压力表
??急 请高手指点_百 ...
答:
0-10v电压直接接到变频器的
模拟量
输入端 然后设定好参数就行啊 具体参数设置看说明书吧 我也是什么时候用什么时候找
百特
数显表
坏,什么原因
答:
参数设置主要用来输入各
模拟量
通道进行标度转换盒运算时所需的系数、量程和小信号切除范围等,使仪表能准确地把现场信号转换为各物理
量的
实读值。按“选项”键选择设定位。按“内容”键选择当前位内容,按“确认”键表示确认当前设定,进入下一项设定再按一次“确认”。设定完毕按“返回”键退回上一级...
西门子变频器
答:
12、13是
模拟量
输出端,输出0-20mA电流。12为正,13为负。不用管内部
接线
。对变频器来说是输出,对PLC模拟量模块来说是输入。可以把变频器输出的模拟信号转换后显示在触摸屏上
英威腾变频器CHF100A和一台水泵一块远传
压力表
组成恒压供水装置!_百度...
答:
压力设置多大,可以慢慢的往上加,可以从2公斤起步……设置的参数大概是:运行指令通道:端子指令通道;频率指令选择:
模拟量
(AI1,或者是AI2,看
接线
接哪个端子了);PID反馈源选择:模拟量通道AI2/模拟量通道AI2(AI1,或者是AI2,看接线接哪个端子了);键盘预置PID给定:这个参数就是设定
压力的
地方...
远传
压力表
连接变频器为何达不到50Hz
答:
首先确定本地起动变频器是否能达到50HZ,能的话就是最大输出设置没问题。再有就是检查远传
压力表的
信号范围如果是0-20MA的话变频器就不用调,如果不是那么就得调试限幅的参数组。针对你的问题,你可以测量变频器35HZ时传感器输出的信号是不是它的最大量程。再有就是如果你的水压设置没有达到你的设定...
数显
电力仪表怎么选型?
答:
该系列仪表采用高精度专用AD芯片和高可靠性的MCU设计,可以测量三相电网中的所有电量参数如三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、电网频率、双向电能计量及THD等,具有标准电能脉冲和RS485通讯接口,可选多种扩展功能模块(开关量输入输出、
模拟量
输出、复费率电能统计、谐波分析等)。可以直接...
abb变频器外接指针式频率表怎么
接线
答:
可以利用
模拟量
输出:AO1,注意:频率表是20mA的,建议用
数显的
。