77问答网
所有问题
当前搜索:
恒压泵
关于消防主泵压力与
恒压泵
压力的调整
答:
恒压泵
的压力是消防主泵压力的1.1-1.2倍即为正常
恒压
供水加减
泵
的问题
答:
目前只有1#
泵
变频运行,假设现在要加泵,那么要先断开接通变频器的交流接触器,再接通启动工频的交流接触器,这两个交流接触器是通过二次电路互锁的,这时就把1#变频切换到工频,同时延时一段时间( 5s左右 )再将2#泵变频启动。这样进行供水泵切换的目的,除了以上你说的原因外,还有就是对交流接触器...
泵车缺氮气什么表现
答:
泵车氮气不足的表现表现为蓄能器氮气压力不够,
恒压泵
溢流阀挑定压力不够或损坏,恒压泵损坏,恒压泵出油口单向阀损坏或进油口不畅。1、检查蓄能器氮气压力达7Mpa2、检查恒压泵溢流阀调定压力可达到16Mpa3、检查恒压泵配油盘均正常4、检查恒压泵进油口时,发现有异物堵塞此处,使进油口处于半...
4kw双泵
恒压泵
空气开关选多大
答:
你好,4kw双泵
恒压泵
电流约8A,空气开关按照负载电流的1.5倍左右选择。可以选择D16A的3P空气开关。
混凝土地
泵
摆缸不动
答:
地泵第一不管油泵是齿轮泵或者
恒压泵
,它的工作转速肯定不是发动机的怠速。新机配合紧密所以怠速的时候摆动压力能上去,但是设备用过之后一般怠速的时候摆动压力都不会达到工作的压力 另外一种情况:S 管无法到位且摆缸无力(1)故障现象:一台 SY5290-37 米泵车(带恒压泵系统),摆缸无力,S管无法到位...
威海哪有卖变频
恒压泵
答:
地址位于威海市环翠区青岛南路温泉康城。根据查询相关资料显示,名称为威海变频器技术服务有限公司,公司内专营变频
恒压泵
。威海,别名威海卫,山东省辖地级市,地处中国华东地区、山东半岛东端,北、东、南三面濒临黄海,北与辽东半岛遥相呼应。
恒压水泵
控制箱的使用年限是多少
答:
泵房的环境以及保养程度决定控制箱的寿命。如果控制箱电子元件质量过硬,有的可以用10几20年也没问题。97年买的博山二
泵水泵
厂的稳压泵和配套控制柜到现在还在用呢,一直没换。
消防系统中为什么不能选用
恒压
切线
泵
?
答:
1 消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求;2 消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要 求;3 当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵;而
恒压泵
满足不了的。(1)消防流量相对有规律。消火栓给水系统以5L/s为级数递增...
自动
恒压泵
停止时总响一下
答:
声音应该是“咔”或“噔”,如果你的
恒压泵
是变频启停的话,把停泵频率设低一点就不会有声音了。
40吨水塔配多大的水泵
答:
如果是家用水塔一般用1点5~2千瓦功率的水泵及可满足。1WZB-15B 自吸增压泵750W家用水塔变频
恒压泵
,该系列水泵是一种家用泵,全新多模式变频控制技术,自吸增压,恒压一体化,一键轻松搞定。全变频供水系统的控制核心为水泵变频器。其原理为变频器根据用户设定目标压力,自动调节水泵转速,控制理论,稳定...