对
应急照明
和灯具的设置规定?
答:
3)观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅和商业营业厅等人员密集的场所。4)公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度超过20m的内走道。(2)疏散用的
应急照明
,其地面最低
照度
不应低于0.5
lx
。消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、配电室和自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其他房间的...
消防
应急灯的
应照明时间不得小于?照明亮度不得低于?急用,请大家帮帮忙...
答:
目前现行GB17945-2000《消防应急灯具》标准,其中仅在5.1.4要求“
照明灯
从主电源转换到应急电源供电时,其光通量应不低于光源在额定电压时光通量的70%”,5.1.2则要求“消防应急灯具的应急工作时间应不小于45min,且不小于灯具本身标称的应急工作时间”,在该标准中没有对消防
应急照明
灯具体功率、亮度...
消防
应急照明
灯的符号有哪些?
答:
消防
应急照明
灯是为人员疏散、消防作业提供照明的消防应急灯具,在图纸中可以用以下符号表示:消防
应急灯
报警故障及排除方法:1、黄色指示灯,当消防应急灯出现故障之时,此指示灯点亮,并伴有声信号(每分钟响一次,每次持续2秒-3秒;音量在正前方1米处为65-85分贝,只有将交流电源断开,把故障排除后,...
建筑楼梯间内消防
应急照明
灯具的地面最低水平
照度
不应低于多少?()_百...
答:
【答案】:B 根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第10.3.2条规定,建筑内疏散
照明
的地面最低水平
照度
应符合下列规定:①对于疏散走道,不应低于1.0
lx
;②对于人员密集场所、避难层(间),不应低于3.0lx;对于病房楼或手术部的避难间,不应低于10.0lx;③对于楼梯间、前室或合用前室、...
人防工程中的
应急照明
,其地面
照度
不应小于()
lx
,连续供电时间不应小于...
答:
【答案】:D 本题考查的是
应急照明
的
照度
,人防工程中的应急照明,其地面照度不应小于5
LX
,连续供电时间不应小于30MIN。
配电室
应急照明
灯型号:什么是消防应急照明灯具
答:
1.
应急
疏散
照明
用于紧急时避难疏散用。主要有疏散照明(平时不亮,停电或火灾时点亮,比如猫眼灯)和疏散指示照明(带绿色箭头和小人的出口指示灯)。这类照明是需要消防认证的。电源需要双电源末端切换。有备用电源时(如发电机),需要备用电源候补。
照度
一般在0.5-10
Lx
。2.备用照明用于重要机房和设施,...
消防
应急灯
设置标准是
怎么样
的
答:
1、疏散通道
照明
区域的宽度应不小于通道宽度的1/2,2、照明区域内地面中心线水平
照度
不应低于1.0
lx
,照明区域边缘的水平照度不应低于0.5lx。3、楼梯间内的地面中心线水平照度不应低于5.0lx.4、疏散区域内中心线的地面水平照度的最大值与最小值之比不应大于40:1。5、避难场所和人员密集场所内的...
燃煤电厂人员疏散用
应急照明
,在主要通道地面上最低
照度
值,不应低于...
答:
【答案】:A 人员疏散用
应急照明
,在主要通道地面上最低
照度
值,不应低于1.0
lx
。
请问酒店
应急照明
的照明的
照度
应满足什么要求?
答:
1 疏散走道的地面最低水平
照度
不应低于0.5
lx
;2 人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于1.0lx;3 楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.0lx;4 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间的消防
应急照明
,仍应保证正常照明的照度。
应急照明
的设计标准
答:
第9.2.2条疏散用的
应急照明
,其地面最低
照度
不应低于0.5
lx
,消防控制室,消防水泵房、防烟排烟机房、配电室和自备发电机房电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其他时间的应急照明,仍应保证正常照明的照度。《消防应急照明灯具通用技术条件》GA54-93节录:第5.1条消防应急照明灯具应急转换时间不...