77问答网
所有问题
当前搜索:
应急照明照度lx怎么读
消防
应急照明
规范是什么?
答:
应急照明
灯安装高度一般为2.3m,修建规范仅划定了安装应急照明的场合的照度作出了划定,即非特殊场合不小于0.5
lx
,消防控制室、消防泵房、自备发机电房等的照度应满足正常
照明照度
要求。应急照正确方向一般贴顶安装,规范对于其安装间距无明确划定,现实安装中,走道内一般按二十米间距安装,大空间中的安装,以...
建筑内消防
应急照明
灯具的
照度
有哪些要求
答:
10.0
lx
;3) 楼梯间、前室或合用前室、避难走道的地面最低水平
照度
不应低于 5.0lx;4) 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间的消防
应急照明
,仍应保证正常照明的照度。3、以上就是建筑内消防应急照明灯具照度的相关要求 ...
消防
应急照明
规范是什么?
答:
1.
应急照明
灯具的安装高度通常为2.3米。建筑规范对应急照明的安装场合的
照度
进行了规定,要求非特殊场合的照度不应小于0.5
lx
,而消防控制室、消防泵房、自备发电机房等区域的照度则应满足正常照明的照度要求。2. 应急照明的正确方向一般为顶装。规范并未明确指定其安装间距,但在实际安装中,走道内通常...
水箱间泵房
应急照明照度
要求
答:
这种设备
照明
要求如下:1、疏散走道的地面最低水平
照度
不应低于0.5
lx
。2、人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于1.0lx。3、楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.0lx。4、人防工程中设置在疏散走道、楼梯间、防烟前室、公共活动场所等部位的火灾疏散照明,其最低照度值不应低于5.0lx。
除规范另有规定外,疏散用
应急照明
,其地面最低
照度
不应低于( )
lx
。
答:
【答案】:C 表格3-11-1
照明灯
部位或场所及其地面水平最低
照度
,有四个,分别是10.0
lx
,5.0 lx,3.0 lx,1.0 lx
应急照明
的计算公式
答:
跟一般照明的一样。国内
应急照明
的产品简介说明中,一般不带
照度
范围(不同高度下,0.5
Lx
的照度半径),所以需要自己计算。Lx=光束×灯数×维护系数×使用系数/面积
应急照明
,其地面最低水平
照度
不应低于0.5
lx
表示什么意?
答:
照明
面积不低于半径为0.51的圆面积
建筑内的消防
应急照明
灯具的
照度
应符合相关要求,其中楼梯间的地面最低...
答:
【答案】:C 疏散走道的地面最低水平
照度
不应低于1.0
lx
,人员密集场所、避难层(间)内的地面最低水平照度不应低于3.0lx,楼梯间、前室或合用前室、避难走道的地面最低水平照度不应低于5.0lx。
在避难层应设
应急照明
,其供电时间不应小于( )h,
照度
不应低于( )
lx
。
答:
【答案】:C 建筑高度大于l00m的公共建筑,住宅建筑应设置避难层。建筑高度大于100m的民用建筑,建筑内消防
应急照明
和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不应小于l.5h。对于人员密集场所、避难层、建筑内疏散照明的地面最低水平
照度
不应低于3.01x。教材第l01页有误,以规范为准。【考点来源】《...
应急照明
和疏散指示设计规范?
答:
室内主要疏散通道、楼梯间、消防电梯及安全出口处均应设置消防
应急照明
及疏散指示标志。疏散照明的
照度
应符合下列规定:1疏散走道的地面最低水平照度不应低于1.0
Lx
;2人员相对集中场所内的地面最低水平照度不应低于3.0Lx;3楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.0Lx。疏散指示标志应设置在明显部位,走道...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防应急照明照度要求
lx是什么单位怎么读
照度计怎么读数
blx怎么读
消防lx怎么读
lux单位怎么读
光洁度单位字母怎么读
应急灯照度