77问答网
所有问题
当前搜索:
工厂配电箱以外部分电缆有谁负责
施工现场临时用电施工组织设计
答:
1) 各级
配电箱
、
开关箱
应有防雨措施,加门锁,并有专人
负责
。安装位置周围不得有杂物,便于操作。2) 配电装置的上端距天棚不小于0.5M3) 配电(屏)(盘)正面的操作通道宽度,单列布置不小于1.5M,双列布置不小于2M。5、 配电屏(盘)后的维修通道宽度不小于0.8M(个别地点有建筑物结构凸出的
部分
,则此点通道宽度可...
建筑施工
配电箱
设置要求有哪些?
答:
出口线必须采用橡皮绝缘
电缆
。8.
配电箱
、
开关箱
应装设牢固、端正,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上,固定式配电箱、开关箱的下底面与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m;移动式分
配电箱
、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m;所有的配电箱、开关箱必须防雨、防尘。
低压
配电柜
/箱如何分清是母线还是
电缆
?
答:
在系统图上都有标注如果没有标注,成排布置的一般用母线引至各馈电柜,单一台总
配电箱
一般用
电缆
出线
请问分
配电箱
的进线
电缆
未经上一级配电箱的断路器,这样接线是否不符合...
答:
这种接线不安全。分
配电箱
不经过上一级配电箱的断路器,直接从断路器进线端引出。当上一级配电箱去这个分配电箱的供电线路故障时,由于没有断路器,不能断开这条线路,将造成越级跳闸,扩大故障影响范围。另外,上一级配电箱的断路器是分配电箱的后备保护,在分配电箱的某个回路断路器故障不能断开短路...
施工工地用电,从相变到项目部的总
配电箱
用的是4芯的
电缆
,没有接地线...
答:
不符合,最好改成TN-C-S的。也就是三相五线制,你的那个中性线在总
配电箱
重复接地!
工地临时用电能否用一根
电缆
给多个
配电箱
供电。即从上一配电箱上端头...
答:
当然可以啊,有什么问题吗?但是你总得有个总的开关能够断所有电的,还有你这根总的
电缆
就是从开关上口并出去的电缆一定要足够大,是多个电箱的总电流。而且
配电
末端一定要用漏电保护器。
工厂
里有单独变压器,三相四线的
配电箱
里零线能否直接接地做为接地保_百...
答:
工厂有
单独的变压器,按照现行安全用电的规范,企业电网接地系统优先使用TN系统。TN系统中有三种,其中TN-C就是俗称的零地共用系统,在变压器端,中线直接接地,系统采用三相四线制,其中的第四根线即PEN线,这是可以的。但这种系统的安全程度不高,在三相不平衡的时候,PEN线对地会有电压降,可能造成...
我想了解下电表箱与
配电箱
的区别是什么?
答:
配电箱
是供电系统中的一级配电设施,一个配电箱可以是一个电源进线和多个供电输出回路,从配电箱引出供电输出回路至各个用电负荷,由于配电箱的体积较小,不能放入大型配电设备,所以配电箱的容量都不大,一般-个小负荷用一个配电箱,配电箱布置在供电负荷的中心地带,用
电缆
或者
电线
将电送到负荷。 (...
电力
电缆
终端头是什么?是在
配电箱
里面的吗
答:
1 电力
电缆
终端头就是一条电缆的二个头。2 这个分室外与室内二种,在
配电箱
里有但也有例外。
做
配电箱
需要什么资质
答:
需要CCC认证资质。CCC认证对涉及到的产品执行国家强制的安全认证。主要内容概括起来有以下几个方面:(一)按照世贸有关协议和国际通行规则,国家依法对涉及人类健康安全、动植物生命安全和 健康,以及环境保护和公共安全的产品实行统一的强制性产品认证制度。国家认证认可监督管理委员会统一
负责
国家强制性产品...