电线是怎么样算出它能承受多大
电流
答:
缘
导线
载流量估算 (摘录)一. 铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系 截面:1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 倍数:9 9 9 8 7 6 5 4 3.5 3 3 2.5 2.5
电流
:9 14 23 32 48 60 ...
低压照明线路,往往先按照什么选择
导线
截面积,然后再校验其他条件_百度...
答:
导线截面选择: 条件:首先应符合发热条件,即
导线允许
安全电流与
允许电流
密度两者值的大小(允许安全电流指在不超过它们最高工作温度条件下允许长期通过的最大电流即负载电流,符号I;允许电流密度指导线芯的单位面积S允许长期通过的最大电流,符号Im。) 计算方法: S = I / Im I = S × Im 基本值: Im=5~8A/mm...
120平方毫米铜电缆承受多大
电流
答:
120平方毫米铜电缆承受299安
电流
。根据三相公式计算:P=1.732UIcosφ,电机功率因数为0.8,电压为380V。电缆功率可以计算:P=1.732*380*299*0.8=157.43KW 即可得知157.43KW在电流为299A范围正常。
电线
电流
对照表是什么?
答:
电缆
电流
对照表内容是:电缆载流量口决:估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。
架空线路
导线
通过的()不应超过其
允许电流
答:
1、根据
导体
的
允许电流
值,当导体连续流过允许的最大负荷点时,导体不会被加热到超过芯线的允许温度。2、根据允许的电压损失,导体连续通过正常最大负荷电流时产生的电压损失不能超过允许范围,以保证电气设备的正常运行。低压电力用户的电压变化范围为额定电压的7%,低压照明用户的电压变化范围为规定电压的...
120平方毫米铜电缆承受多少安
电流
答:
120平方毫米铜电缆承受299安
电流
。根据三相公式计算:P=1.732UIcosφ,电机功率因数为0.8,电压为380V。电缆功率可以计算:P=1.732*380*299*0.8=157.43KW 即可得知157.43KW在电流为299A范围正常。
电磁铁,漆包线直径0.38mm,
允许
通过的最大
电流
是多少啊,网上很多资料看...
答:
小直径铜
导线
线包的安全载流量在3-4.5安/平方毫米左右。直径0.38mm,截面积约0.113平方毫米,连续工作
允许
通过的最大
电流
约是0.4安。如果暂载率在0.4左右,则可通过1安。
导线
有
允许
通过的最大
电流
吗?如果有,超过最大电流时,导线会不会被烧坏...
答:
P=I*I*R 当电流I超过
导线允许电流
,导线会发热,直至烧毁
知道用电负荷的大小.怎样根据负荷来选择多大的电线的截面?还有一般电脑...
答:
条件:首先应符合发热条件,即
导线允许
安全电流与
允许电流
密度两者值的关系:S = I / Im 或 I = S × Im I — 允许安全电流指在不超过它们最高工作温度条件下允许长期通过的最大电流即负载电流;Im — 允许电流密度指导线芯的单位面积S允许长期通过的最大电流。基本值: Im=5~8A/mm?(铜导线...
如何计算多大
电流
使用多粗的电缆?
答:
铜线升级算即将铜
导线
的截面按铝芯线截面排列顺序提升一级,再按相应的铝芯线条件计算,如:35平方裸铜线,升一级按50平方铝芯线公式算得50*3*1.5=225安,即225安为35平方裸铜线的安全载流量。先估算负荷
电流
1.用途这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。电流的大小...