每平方毫米铜线(铝线)能过多少
电流
?
答:
每平方毫米铜线(铝线)能过13.5A(9A)
电流
。根据口诀,1平方铝线的安全载流量为其截面的9倍,即1x9=9A。1平方铜线的安全载流量和1.5平方铝线的安全载流量相当。1.5平方铝线的安全载流量为其截面的9倍,即1.5x9=13.5A。所以1平方铜线的安全载流量为13.5A。铝电缆的安全载流量口诀为:二点五下...
75平电缆,铜铝,各能承受多大
电流
答:
75平电缆,铜、铝承受额定
电流
分别是:铜240-300A;铝:170-220A 具体应用,与工作环境,承载电流时长、承载电压相关。下面的表格可作参考 行业也有口诀,供现场时估算使用,不得在工程设计、标准制作使用。1、铜芯电缆载流量口决:(估算值)二点五下乘以九,往上减一顺号走;三十五乘三点五,双双...
100平方铜线
允许
多大
电流
?
答:
答:100平方铜线
允许
570A
电流
。解析:首先,在常用铜线型号规格中,没有100平方这个型号规格。(常用铜线型号规附后:1mm²、1.5mm²、2mm²、2.5mm²、4mm²、6mm²、10mm²、16mm²、25mm²、35mm²、50mm²、70mm²、95mm²...
直径0.5mm的铜线能通过多大
电流
答:
直径0.5mm的铜线能通过的
电流
约为0.98-1.57A。利用铜
导线
的安全载流量的推荐值5~8A/mm²。直径0.5mm的铜线的截面积为π*(0.5/2)(0.5/2)≈0.196mm²。安全载流量0.196*5≈0.98A,0.196*8≈1.57A。所以直径0.5mm的铜线能通过的电流约为0.98-1.57A。
1平方毫米的铜芯线可以承载的安全
电流
是多少?承载的最大电流又是多少...
答:
在热稳定条件下,电线散发出的热量等于
电流
通过电线产生的热量,电线的温度不再升高,这时的电流值就是该电线的安全载流量。当电缆
导体
达到长期
允许
工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。
导线
载流量三要素:导线材料、导线截面积、导线敷设条件。一般来说,单根导线比多根并行导线可取较高的载流量;...
电线每平方能通过多少
电流
答:
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’
导线
,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。“三十五乘...
1.5平方的铜线如果是短距离的可以承受13.5A的最大
电流
。它的安全电流是7.5A,多股的铜绞线比独一根的铜线的承受电流要高,而且不容易发热,这是因为电流的集肤效应造成的,你最好是选用2平方以上的铜线。不过你也可以自己去算。一平方铜线承受安全电流,一般都按4A电流计算 回答者:十下5,百上2,...
铜线最大负荷是多少??
答:
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。 如果铜线
电流
小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。 如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。
导线
的截面积...
铜线线径与承载
电流
对照表
答:
铜线线径与承载
电流
对照表如下:1、对于1.5、2.5、4、6、10mm2的
导线
可将其截面积数乘以5倍。2、对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。3、对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。4、对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。5、对于120、150、185mm2的导线可将其截...
棣栭〉