77问答网
所有问题
当前搜索:
如果没有防雷地排设备防雷地怎么接
防雷
接地施工的技术要点,你都掌握了吗
答:
人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5m,并宜敷设在当地冻土层以下,其距墙或基础不宜小于1m,接地体宜远离由于烧窑、烟道等高温影响使土壤电阻率升高的地方。直击
雷
接地电阻不大于10Ω,电源及信号电涌保护器接地电阻不大于4Ω。直击雷专设接地装置与电涌保护器接地分开,避免地电位反击,接地体在...
家里
怎么
做简易地线
答:
2、在角钢上加扁钢,把它们焊起来,焊好以后像是一个倒着的“山”字。接下来在扁钢上打孔进行接线,然后把这根接好的线引到配电箱里面,并连接在配电箱的
地排
上,从地排上接出地线连接到插座上就可以使用了。地线的作用有哪些 1、保护人身安全 静电在释放电压的时候会有很大的电荷,假如用电
设备
...
路灯的
防雷
接地应
如何
做
答:
2、厂区道路照明灯的
防雷
接地 (1)厂区道路照明灯的电源系统可与厂内电源系统相同,不论是TT系统还是TN系统都要安装RCD,国内已发生多起因接线盒进水造成水中带电,使水中行走的人触电身亡。(2)考虑到RCD因误动作而熄灯,可在大道两侧各设一排路灯,都采取RCD保护,这样当一排RCD跳闸时道路照明仍可...
防雷
接地、静电接地
如何
汇集?在一个机房中只有一个预留的等电位箱,机...
答:
息
设备
易受干扰的频率及电子信息系统机房的等级和规模,确定等电位联结方 式,可采用S 型、M 型或SM 混合型。8.4.5 采用M 型或SM 型等电位联结方式时,主机房应设置等电位联结网格,网 格四周应设置等电位联结带,并应通过等电位联结导体将等电位联结带就近与接 地汇流排、各类金属管道、金属...
常用
防雷
措施有哪些?
答:
(2)在户外:在雷雨天气,应尽量减少外出,不要到易受雷击的地方活动。实在有必要到户外时,应身穿塑料薄膜雨衣或使用竹木柄雨伞。在野外作业,不要将锄头、铁锨等工具高举过头,也不要躲在易遭受雷击的地方,如
没有避雷
针的高大建筑物下或大树下。目前,农村新建房屋许多已是多层楼房,在多雷雨、...
防雷
接地、静电接地
如何
汇集?在一个机房中只有一个预留的等电位箱,机...
答:
目前的规范要求
防雷
接地与静电接地要连接在一起。可以把接地都就近连接起来然后接到同一汇流接地排上。一个机房内就可以都连到等电位箱上后,再把等电位箱接地。
在机房建设中,机柜内
设备
和机柜是
如何
接地的?这有
没有
相关国家规范或者...
答:
要求系统安全地、
设备
工作地和总配线架
防雷地
应采用联合接地;相关标准为GB9361-2011《计算机场地安全要求》。交流配电系统安全地、设备工作地和总配线架防雷地应采用联合接地,接地电阻不大于1Ω。终端设备接地要求给计算机终端提供交流电源只需火线与零线 ,计算机终端保护地线不得使用交流配电系统的保护地线...
防雷
接地问题
答:
且与扁钢三面实焊。旗杆与地网不少于2处焊接。地网面积不小于5X5m。若是沙砾地质,还可以加降阻剂。网络机柜接地还是比较重要,内部金属部分用4平方毫米多股铜线,与机柜内接地排连接。再将机柜内接地排用16平方毫米多股铜线与机房内总接地排连接。总接地排要保证与地网连接可靠。
机房
防雷
接地
如何
做
答:
再用4号镀锌扁钢焊在地网框架的中间部位,引出至机房外墙角,离地高0.3m,作为PE接地端;最后从该接地端引出16平方毫米以上护套地线,沿墙边穿墙进入室内,连至机房内等电位接地汇集排。2. 利用大楼钢筋做地网 新建或翻建机房时,可利用入地混凝土立柱子内的钢筋作接地装置。在立柱内选取至少4根主筋(...
水中建筑
防雷
接地
怎么
做
答:
内部
防雷
系统是为保护建筑物内部的设备以及人员的安全而设置的。通过在需要保护设备的前端安装合适的
避雷
器,使设备、线路与大地形成一个有条件的等电位体。将可能进入的雷电流阻拦在外,将因雷击而使内部设施所感应到的雷电流得以安全泄放入地,确保后
接设备
的安全。 避雷带、引下线(建筑物钢筋)和接地等构成的外部防...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
防雷排插有必要吗
排插防雷是什么意思
防雷装置有哪些
防雷是什么
防雷排插TD106
插排防雷
电话防雷排插
防雷厂家
防雷模块