77问答网
所有问题
当前搜索:
外加剂净浆怎么做视频
水泥
净浆
配合比是:水泥200:水62:
外加剂
22,请问此水泥浆流动度是多少
答:
首先你的配比是哪的?
外加剂
标准上做
净浆
流动度的配比应该为:水泥300g;水为87或105g;外加剂应为推荐掺量,你的掺量=22/200×100%=11%,我觉得有点高,一般外加剂(减水剂等)在1-3%,防冻剂稍高些也就在3-5%;最后就是具体的净浆流动度要通过试验测得,按照厂家推荐掺量,一般都会在...
请问混凝土搅拌站上聚羧酸
外加剂
的流动度实验
怎么做
呀?就是称多少水泥...
答:
300g水泥,87g水或者(80.4g扣除
外加剂
在水中的质量,具体的进厂检验跟外加剂厂家约定协商),外加剂6.6g。先放外加剂和水然后倒入水泥,搅拌180秒还有大部分试验员都是按做水泥
净浆
试验同样的搅拌时间,先低速搅120秒停15秒然后在高速搅120秒 ...
请问加过
外加剂
的水泥(即水泥
净浆
)一般正常的初凝和终凝时间范围是多少...
答:
初凝超过45分钟,终凝6小时。
外加剂
一般起到缓凝或早强的作用,要看外加剂的种类和剂量而定
混凝土
外加剂净浆
流动度实验的标准,和塌损。在国家的一些文件上有没有...
答:
《GB 8076-2008 混凝土
外加剂
》中对1h坍落度经时变化量(也就是坍落度损失)进行了规定,标准型高效减水剂、泵送剂的要求是≤80mm,缓凝型高效减水剂的要求是≤60mm。按理说只要满足这个规定就行。但实际情况往往都比这个小多了。第一个搅拌站要求的30min坍损≤30mm是比较合理的。第二个搅拌站要求1h没...
用水泥
净浆
流动度可不可以测
外加剂
的减水率
答:
可以。水泥
净浆
流动度试验一般用于测定
外加剂
对水泥净浆的分散效果,它用一定时间内水泥净浆在玻璃平面上自由流淌的最大直径表示。用水泥净浆流动度来检测减水率。其方法为配制两种水泥净浆,在水泥净浆流动度基本相同时,掺外加剂与不掺外加剂用水量之差与不掺外加剂用水量的百分比就是减水率。
混凝土
外加剂
减水率砂浆试验
怎么做
谢谢
答:
本方法通过用不变水量法测定水泥
净浆
的标准稠度用水量和掺
外加剂
的水泥净浆标准稠度用水量来计算外加剂的减水率,用调整水量法对掺外加剂的水泥净浆的标准稠度用水量进行校核,从而达到快速测定外加剂减水率的目的,为按gb807621997 测定外加剂减水率提供一种简捷、准确的估算依据。2.2 仪器设备 (...
在水泥
外加剂
中掺什么东西能使水泥
净浆
流动度变大
答:
根据水泥和
外加剂
的适应性,水泥
净浆
的流动度一般要求要达到180---240,这儿时候你的掺量如果达不到,就要酌情增加。例如水泥300克,水87克,掺量2%的话,你的流动度是140,这个时候就要2.2%,一般是0.2%的递加。
外加剂
水泥
净浆
流动度有国标或者是行业标准吗?
答:
外加剂
水泥
净浆
流动度测定有,国标上实验步骤,GB8076-2008,GB8077结果是对比性的,没有具体要求,但是可做对比试验和初步检测。
30MPA 水泥
净浆 怎么
配
答:
★1、32.5水泥,不需要任何
外加剂
,0.5水灰比就没问题 现在的水泥标号都高,
净浆
30MPA 很容易达到。
水泥
净浆
和水泥胶浆有啥区别?
答:
水泥
净浆
就只有水泥和水可能还加有
外加剂
水泥砂浆就是水泥和细砂混和,与水拌合而成的也可以加外加剂 水泥净浆(paste)是指水泥加水拌和而成的具有一定的可塑性能的混合物。水泥经水化硬化而形成的一种人造石成为水泥石,或称为硬化水泥净浆,有时也简称为水泥浆体。水泥胶砂搅拌机由中国建材科学...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜