混凝土外加剂净浆流动度实验的标准,和塌损。在国家的一些文件上有没有规定

如题所述

第1个回答  2011-05-15
《GB 8076-2008 混凝土外加剂》中对1h坍落度经时变化量(也就是坍落度损失)进行了规定,标准型高效减水剂、泵送剂的要求是≤80mm,缓凝型高效减水剂的要求是≤60mm。
按理说只要满足这个规定就行。但实际情况往往都比这个小多了。
第一个搅拌站要求的30min坍损≤30mm是比较合理的。第二个搅拌站要求1h没有坍损,就有点极端了。如果真配制成1h没有坍损,很容易出现你说的缓凝的情况。混凝土也很容易离析。
个人感觉最合适的坍损是1h≤30mm,这样生产上比较容易控制质量。