台达变频器面板说明
台达变频器
:工业自动化的强大助手!
答:
台达变频器具备多重安全机制,如电压保护、过载保护等,为用户的设备保驾护航。体积小巧台达变频器结构紧凑,体积小巧,安装维护轻松便捷,省时省力,省钱省心。️定制化服务台达变频器提供定制化服务,能够满足用户独特的工业自动化需求,量身定制,打造专属解决方案。详细
说明书台达变频器
提供详细的说明书,帮助用户...
台达变频器
显示GFF是什么意思?
答:
属于接地故障,检查去电机的线路有无破损接地 原因分析:接地保护线路动作,当交流电机驱动
器
检测到输出端子接地且接地电流大于交流电机驱动器额定电流的50%时,需要注意的是,这种保护是针对交流电机驱动器而不是人体的。故障排除:1、检查与电机的连接是否短路或接地。2、确定IGBT电源模块是否损坏。3、检查...
台达变频器
出现ef报警是什么原因?
答:
参数设定:1、变频器有很多整定参数,每个参数都有一定的选择范围。在使用中,经常会遇到变频器由于某些参数设置不当而不能正常工作的现象。2、控制方式:速度控制、旋转控制、PID控制或其他方式。采用控制方法后,一般需要根据控制精度进行静态或动态识别。3、最小工作频率:即电动机的最小转速...
台达变频器
VFD300V43A-2操作
面板
显示'CE-10是什么意思?
答:
CE-10是
台达变频器
的故障代码,也就是说变频器遇到问题了,有可能是变频器自身的问题,也有可能是外界的问题。CE10报警是:传输超时,即CPU 板跟主板通讯有问题。一、诊断:通讯线接头接触不良或通讯线断路。二、处理方法:把中间的通讯线拔下来重新插上试试,或更换新的通讯线。变频器 二、主轴变频...
台达变频器
显示OC是怎么回事?
答:
台达变频器
显示OC为过流报警。加减速时间等参数设置的原因、大功率模块的损坏可能引起OC报警。大功率模块的损坏主要可能有以下几种原因造成:输出负载发生短路缺相;负载过大,大电流持续出现;负载波动很大,导致浪涌电流过大,都可能引起OC报警,损坏功率模块。过流故障可分为加速、减速、恒速过电流。其...
台达
s1
变频器
参数锁定怎么解除
答:
1、首先,长按ENTER键。2、其次,出现P76后按上下键设定P76参数。3、最后,根据P76进行参数锁定及重置设定即可。
台达变频器
VFD-E多段速需要设置那些参数?
答:
02-00 设置为0 02-01 设置为1或者2 区别是按
面板
上的stop键有不有效。05-00 你需要的第一段速 例如 30HZ 05-01 你需要的第二段速 05-02 第三段速 依次类推 05-14 第十五段速 如果需要4个包括4个以内的段速就很简单,先导通MI1与DCM(正转)。比如需要第一段速 就导通MI3与...
变频器
外壳拆卸步骤
答:
变频器的外壳拆卸方法会因型号和机型而异,因此在操作之前最好先参阅设备的
说明书
或者操作手册。下面是一个通用的变频器外壳拆卸步骤关闭电源在拆开变频器外壳之前,一定要先将变频器的电源关闭,避免操作过程中受到电击或者对设备造成损坏。拆下
面板
有一些
台达变频器
的外壳是由多个面板组成的,首先需要确定要拆下哪...