77问答网
所有问题
当前搜索:
变频器加速时间怎么设置
希望森兰
变频
压风机报高压启动器出错
怎么
处理?
答:
逆变模块有损坏 寻求服务 Er.ocb(1)起动瞬间过流 起动开始电压过高 检查转矩提升
设置
加速时间
太短 延长加速时间 V/F 曲线不合适 调整V/F 曲线或转矩提升设置 对旋转中的电机进行再起动 设为转速跟踪起动 等电机完全停止后再起动 电网电压低 检查输入电源
变频器
功率太小 选用功率等级大的变频器 ...
变频器怎么
防止电机卡住
答:
2、其次,当电动机的电流超过额定值的150%/3秒或额定电流的200%/10微秒时,逆变器停止工作以保护电动机。3、最后,失速保护用于同步电机,对于异步电机,
加速
时的失速必然是过流,逆变器通过过流和过载保护实现这种保护功能,通过在调试期间
设置
安全的减速
时间
,可以避免减速期间的失速。
桥式起重机
变频
调速系统
怎么
设计
答:
给我2000块钱,我有空的话一星期给你做出来。
富凌
变频
老报E003
怎么
办?
答:
跟楼上的意见一样,E003(定速时过压)。可能原因:①输入电压异常;②减速
时间
太短;③制动器件选择不适;④负载惯性力矩太大;解决方案:①检查输入电源;②重新
设置
减速时间
施奈德
变频器
ATV31型,起动时出现OBF的报警代码,请问
怎么
消除?
答:
电动机控制自整定 出厂为NO 变为YES 控制类型
设置
为风泵可变转矩试试
求高手指教!!!我用lenze的
变频器
和森立马的变频电机做了一套收放卷系...
答:
起点频率有了。检查加速段的
设置
,特别是
加速时间
是否过短。可以把起始频率到额定频率多设置两个加速段进行测试。现在的万用表都有频率测量档位,工作时不测试一下频率,看看频率是
如何
变化的。
变频器
的工作原理是什么?它是
怎么
控制电机运行的?
答:
他有三个触点分别表示低速 中速和高速 通过这三个触点的配合来实现多段速控制 比如同时接通低速和中速可以得到第四段速 一般通过一个交流接触器接入三相电 再由三个触点引出接三相异步电动机 还可以调节电动机的
加速
减速
时间
等等 还可以通过
设置
用外接的电位器来实现对电动机转速的无级调...
在风机上应用金松
变频器
要注意事项
答:
一般
变频器
过流有以下方式改正:1.
加速时间
过短2. V/F曲线不合适3. 电机参数
设置
错误4. 没有设定检速再起动功能,对旋转中电机直接启动5. 转矩提升设置过大6. 电网电压过低 精展达有四方变频器,威纶通变频器,LG变频器一般都是这样的处理方式,大家一起学习进步!
mm440
变频器
f10023故障
怎么
处理?
答:
变频器
v/f控制方式驱动电机时,在某些频率段,电机的电流、转速会发生振荡,严重时系统无法运行,甚至在
加速
过程中出现过电流保护,使得电机不能正常启动,在电机轻载或转矩惯量较小时更为严重。可以根据系统出现振荡的频率点,在v/f曲线上
设置
跳转点及跳转频带宽度。参数设置:变频器的设定参数多,每个...