英威腾CHF100系A列
变频器
,要求:PID恒压控制,压力保持2KG,用4-20mA电流...
答:
英威腾CHF100系A列
变频器
,要求:PID恒压控制,压力保持2KG,用4-20mA电流反馈,控制线怎么接,参数
如何设置
二线制接线:AI2---传感器---+24V---COM---GND J16跳线到导流端子 参数设置: P0.01=1 (外部信号控制启动、停止,启动端子指令通道)P0.04=50 (上限频率)P0.05=10-20 (...
西门子440
变频器怎么
实现减速控制
答:
开关量1为合闸启动和停止按钮。开关量2为
加速
。开关量3为减速。相当的简单,就是用开关按钮通过
变频器
的内部电动电位计来控制电机。
德耐尔空压机
变频
参数
设置
答:
3、最大频率:最大频率
设置
在合适的范围内,根据设备的额定转速和负载情况进行调整,以避免超负荷运行和设备损坏。4、
加速
/减速
时间
:根据设备的实际需要和负载情况,设置恰当的加速和减速时间,以确保设备安全平稳地启停。5、电流限制:根据
变频器
的额定电流和设备的实际负载情况,设置恰当的电流限制,以...
变频器
编程
答:
参数设定:根据电机的额定功率、额定电压、额定电流、额定转速等参数进行设定,调整
变频器
的控制参数和保护参数,以确保变频器能够准确地控制电机的运行状态。控制逻辑编程:根据电机的工作流程和运行需求,
设置
相关的控制逻辑和动作程序,实现对电机转速、方向、起动、停止等运行状态的精确控制。故障诊断:设置...
汇川md500
变频器
力矩控制方式下,要求平缓起动应该
怎么设置
答:
起始频率要求有电压补偿,
加速时间
最好长一点。
ABB
变频器
ACS510,PID宏,
怎么设置
参数,谢谢。。。
答:
如压力表量程为0.6需要压力为0.32那么就设定53%)4014 1 反馈值选择ACT1 4016 2 ACT2输入 4022 7 睡眠选择 内部 4023 40 频率降低到40hz的时候开始休眠 4024 10S 休眠延时 4025 5 唤醒偏差 4026 5S 唤醒延时 2202 10S
加速时间
2203 10S 减速时间 具体需要根据实际情况调整 ...
施耐德71
变频
宏
设置怎么
改不了
答:
在SIN简单起动菜单中,
设置
宏配置参数CFG=HSt(提升),这样它的很多设定包括端子分配被修改为适用于典型的提升控制。在drC-电机控制菜单中,我们需要输入以下电机铭牌参数,目的是为了让
变频器
识别电机的电气指标,以便实现最优控制。在下面要设置的多段速中,要用到三个逻辑输入LI4,LI5,LI6。在提升宏...
变频器
起动后马上停掉
怎么
办?
答:
缺乏相位:检查电机是否存在缺相现象,如果缺少一个相位,电机将无法正常运转。
变频器设置
问题:检查变频器的参数设置是否正确,例如起动
时间
、
加速
度、减速度等参数是否设置正确。故障保护:检查变频器是否触发了保护装置,例如过电流保护、过温保护等。如果变频器触发了保护装置,需要找到故障原因进行修复后再...
一台90千瓦的电动机用
变频器
启动
怎么
刚调到20HZ就超过额定电流_百度...
答:
一台90千瓦的电动机用
变频器
启动刚调到20HZ就超过额定电流,可以试一试将变频器的启动频率以及提升转矩
设置
的稍为高一些。因为负载比较大,使电机处在重载状态下启动,所以提高启动频率和提升转矩可使电机输出的机械转矩增大,也就是使电机在启动时机械特性变得“硬”一些。电动机(Motor)是把电能转换成机械...
西门子
变频器
,6SE70
怎么
用?
答:
1 06讲义 西门子6SE70
变频器
的使用 一、PROFIBUS-DP通讯
设置
1、 恢复出厂值 P60=2 P970=0 (若不能恢复出厂值,则先让P053=7,再恢复出厂值。) 2、 设置参数 P60=3 进入简单应用参数设置 P101=380V 电机额定电压 P102=1.8A 电机额定电流 P107=50 电机额定频率 P108=1425 ...