77问答网
所有问题
当前搜索:
变压器计算方法
变压器
电流
计算
公式是什么?
答:
I=S/1.732/U,I--电流,单位A,S--
变压器
容量,单位kVA,U--电压,单位kV。变压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值,比如说1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A 。
变压器
容量的
计算
公式?
答:
变压器
容量
计算
出来后就可以计算硅钢片铁芯的截面积S等其他参数.变压器容量的选择 变压器容量的选择,要根据它所带设备的计算负荷,还有所带负荷的种类和特点来确定。首先要准确求计算负荷,计算负荷是供电设计计算的基本依据。确定计算负荷目前最常用的一种
方法
是需要系数法,按需要系数法确定三相用电设备组...
变压器
变比
计算
公式是什么?
答:
变压器
的变比110KV/11KV=10。根据公式S=√3*U*I,可以
计算
I=S/√3*U,S就是你的变压器容量,U是电压等级,虽然你这里是10kV的,但是因为100KVA的变压器通常是高供低量,因此U应该选择低压侧,也就是0.38KV。√3约等于1.732,因此这里I=100/1.732*0.38=151.9,应使用150/5的,若要...
变压器
负荷怎么
计算
?
答:
变压器
负荷
计算
公式如下:负荷率=某一时段(如一个月,一周)平均负荷÷该时段最大负荷,平均负荷=某一时段系统电量÷该时段运行小时数。公式运用示例:已知变压器容量为100kVA,实测三相电流分别为A=108.3A,B=102.9A,C=72.6A,求变压器最大负荷电流及负载率。解:已知条件100kVA是视在功率,直接用...
变压器
如何
计算
电流的多少
答:
根据公式
计算
,
变压器
电流:I=S/(根号3*U)0/0.4KV 变压器的额定电流计算 一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)副标题回答如下计算50KVA变压器低压侧额定电流:50*1.44=72A计算80KVA变压器低压侧额定电流:80*1.44=115.2A计算100KVA...
变压器
容量与电流怎样
计算
?
答:
根据公式
计算
,
变压器
电流:I=S/(根号3*U)0/0.4KV 变压器的额定电流计算 一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)副标题回答如下计算50KVA变压器低压侧额定电流:50*1.44=72A计算80KVA变压器低压侧额定电流:80*1.44=115.2A计算100KVA...
变压器
功率的
计算方法
答:
单相
变压器
功率由用电总功率*120%获得(效率按80%
计算
)。三相变压器功率计算如下(以相电压220V,线电压380V为例)。假设使用同截面的导线,导线电阻为R。单相变压器两线
方式
供电,输送功率P 时,相线、中性线中电流为I ,产生的线路损失为 P 单损 = 2I^2R。三相变压器三相四线方式供电,输送功率P...
变压器
容量怎么算
答:
变压器容量
计算方法
:首先选择变压器的额定电压。高压侧电压与所接入电网电压相等,低压侧电压比低压侧电网的电压高10%或5%(取决变压器电压等级和阻抗电压大小);额定容量选择。
计算变压器
所带负荷的大小(要求统计最大综合负荷,将有功负荷kW值换算成视在功率kVA),如果是两台变压器,那么每台变压器的容量...
变压器
耗电量怎么算?
答:
电力
变压器
的年耗电是由:空载耗电和负载实际耗电两大部分组成的。1、
计算方法
:估算每小时平均用电量=52000KWh/30天/8小时=216.7KWh 2、估算每小时平均电功率=216.7KWh/1h=216.7KW 3、估算每小时平均电流=216.7KW/(1.732*380V*0.9)=366A 4、计算额定电流=800KW/(1.732*400V)=1155A ...
变压器
额定电流怎么
计算
?
答:
I=S÷(V×√3)=S÷1.732V,S:
变压器
的视在功率,单位是KVA,V:变压器额定电压,单位是KV。如变压器的高压侧电压为10KV,低压侧电压为0.4KV时,则高压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷17.32=23.09A,低压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷(0.4...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜