77问答网
所有问题
当前搜索:
变压器计算方法
变压器
变比
计算
公式
答:
使得人们可以实现通信交流等。7. 结语
变压器
是现代电子科技中不可或缺的重要元件,变比是变压器中的一个关键参数,对于使用和设计变压器是不可忽略的重要因素。本文从变比
计算
公式、作用、应用举例、影响效率、调节
方法
和应用领域等方面进行介绍,希望能对读者加深对变压器及其变比的理解。
变压器
一二次电流的
计算方法
答:
高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流=1000*2=2000A,这种
方法
过于粗糙,一般都是设计院用来开关元型选型、电缆选型和校验的时候常用的方法 四、公式
计算
法:直接利用已知的电力参数,利用公式计算出
变压器
电流 I=S/1.732/U I--电流,单位A S--变压器容量,单位kVA U--电压,单位kV ...
变压器
的匝数怎么算
答:
已知:①磁芯截面积 7.5cmx8cm=60cm²②
变压器
功率 1200W 简易
计算
:1、先核算60cm能做多大功率的变压器 【公式】P=0.64S²(P-功率 W,S-铁芯截面积cm,0.64为常数)P=0.64x60²=2304W【没问题,可做两千瓦的变压器】2、计算每伏匝数 【公式】N=40/S (N-每伏匝数)N...
变压器
容量
计算方法
是什么?
答:
常规
方法
:根据《电力工程设计手册》,
变压器
容量应根据
计算
负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。 即:β=S/Se 式中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%)。计算负载的每相最大功率:将A相、B相、C相每相负载...
变压器
的电流是怎么
计算
的?
答:
I=S÷(V×√3)=S÷1.732V,S:
变压器
的视在功率,单位是KVA,V:变压器额定电压,单位是KV。如变压器的高压侧电压为10KV,低压侧电压为0.4KV时,则高压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷17.32=23.09A,低压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷(0.4...
变压器
的功率
计算
公式
答:
即:β=S/Se 式中:S——
计算
负荷容量(kVA);Se——
变压器
容量(k心电气设计圈VA);β——负荷率(通常取80%~90%)。1、计算负载的每相最大功率,将其中 最大的相功率×3=变压器总负载功率(三相总功率);2、变压器总负载功率 / 功率因数(一般取0.8)= 变压器理论容量 3、变压器容量 ...
变压器
绕的圈数和多少V是怎么
计算
的
答:
2,求线圈匝数:初级线圈 n1=220╳9.8=2156匝,次级线圈 n2=8╳9.8╳1.05=82.32 可取为82匝,次级线圈匝数
计算
中的1.05是考虑有负荷时的压降。3,求
变压器
输入容量,输出8伏的电流设置
方法
:这里我假定为2安。变压器的输出容量=8╳2=16伏安,变压器的输入容量=变压器的输出容量/0.8=20伏安...
怎样
计算
单相
变压器
?
答:
单相小型
变压器
简易
计算方法
1、根据容量确定一次线圈和二次线圈的电流 I=P/U I单位A、P单位vA、U单位v.2、根据需要的功率确定铁芯截面积的大小 S=1.25√P(注:根号P)S单位cm²3、知道铁芯截面积(cm²)求变压器容量 P=(S/1.25)²(VA)4、每伏匝数 ωo=45/S 5、导线...
变压器
一二次电流
计算
?
答:
公式法计算:
变压器
一次电流=S/(1.732*10),二次电流=S/(1.732*0.4)。一次电流其他
计算方法
:1、快速估算法 变压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值!举例:如果以一个1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A...
110千伏
变压器
容量
计算方法
?
答:
额定电流I=额定容量/(1.732*额定电压),容量单位KVA电压单位KV,一二次都是这公式高压侧I=50000/1.732*110=262.4A低压侧=50000/1.732*10=2886.8A 110kV
变压器
是指变频器的额定电压为110kV。而您说的单位为kVA的变压器容量,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。但是,110kV的变压器的容量...