77问答网
所有问题
当前搜索:
变压器为何要接地
为什么变压器
的零线
要接地
答:
因为对于低压380V系统,如果中性点不
接地
,当
变压器
负荷不对称时,变压器中性点电位飘移(即不为0V了),从而造成各相电压不对称,进而危及用电设备的绝缘,所以要将变压器次级中性点接地。求采纳
变压器
的原、副线圈之间
为什么要接地
?
答:
理想
变压器
原线圈两端的电压在数值上等于自感产生的电动势,并不意味着没有电流。根据基尔霍夫电压定律,对于任一集总电路中的任一回路,沿着该回路的所有支路的电压降的代数和为零。就上述电路而言,电压降1为施加在绕组两端的电压,电压降2为线圈产生的自感电动势,既然两者代数和为零,就是大小相等,...
变压器
的中性线,也就是零线
为什么要接地
,主要起哪些作用,
答:
零线是
变压器
中性点引出的线路,与相线构成回路对用电设备进行供电,通常情况下,零线在变压器中性点处与
地线
重复
接地
,起到双重保护作用电压是两点间电位差。有了电压,电子就会在电线中流动形成电流。这就像水从高处向低处流动的道理是一样的。水在流动的过程中会做功,电在流动过程中也会做功。电流通过...
为什么变压器
停电后中性点
要接地
?
答:
1、中性点
接地
刀闸的主要作用是防止操作过电压,所以一般在主变停送电的时候,主变中心点接地刀闸是合的,在主变正常运行期间,是分的。2、在停送电的瞬间,主变绕组电流瞬间变换很大,根据楞次原理,
必须
得有另外一种感应电流来阻碍变换,所以会在瞬间产生很大的电压,为了保护主变,所以在停送电的时候...
变压器
铁芯
为什么要
在一点
接地
的情况下运行?
答:
是为了防止
变压器
在运行或实验时,由于静电感应而在铁芯和其他金属构件上产生悬浮电位造成对地放电,所以铁芯及其金属构件除穿心螺杆外,都
必须
可靠
接地
。铁心叠片只允许一点接地,如果有两点以上接地,则接地点之间可能形成回路。当主磁道穿过此闭和回路时,就会在其中产生循环电流,造成内部过热事故。
为什么变压器
的中性点
必须接地
?
答:
变压器
中性点
接地
是为了在发生单相接地故障裤配时,通过中性点的钳位作用,使非故障相的对地电压不会有明显的上升,保证系统绝缘。优点是在绝缘方面减少了投资,因为在发生单相接地时,中性虚纤点电压为零,非故障相电压不升高,设备和线路对地电压可差纯仿以按照相电压设计,从而降低了造价,减少了投资。
变压器
铁芯
接地
要怎么接
答:
常被用来升降电压,安全隔离等领域。但我们会发现一个问题,
为什么要变压器
铁芯
接地
呢?下面就让我来为大家解释一下变压器铁芯接地的相关知识吧!变压器铁芯介绍变压器铁芯(transformercore),它主要负责的是线路中的磁路部分。我们现如今市场上大多数的变压器铁芯都是硅片制成的,但是也是有少部分是用磁片制成...
变压器
的中心线
为什么要接地
,如果不接地相线对大地有电压吗,,配电箱的...
答:
零线不
接地
,对地就没有电源,为了安全做保护接用所以零线在
变压器
处做工作接地
维修
变压器
时,
为什么
三相要短路
接地
答:
主要是出于安全考虑,但由于情况不同,会有所区别。比如一次侧跌落开关拉不下,为防止上游方误送电。有时虽然进线侧高压跌落开关已经拉下,为防止发生二次侧‘倒送电’的可能,
需要接地
线。
配电
变压器
什么情况下中性点
需要接地
,什么情况下不需要接地
答:
当配电
变压器
输出侧星形连接、只供给三相平衡负载(如电机、电炉等)中性点可以不
接地
,但这种情况很少。一般情况配电变压器配电变压器负载多样且很复杂,所以中性点
必须
可靠接地,接地电阻应小于4欧姆。