77问答网
所有问题
当前搜索:
变压器中性点与铁心接地
电力
变压器中性点
为什么要经过
接地
变接地?
答:
1)
中性点
不接地方式;2)中性点经高电阻接地方式;3)中性点直接接地方式;4)中性点经低电阻接地方式;5)中性点经消弧线圈接地方式"其中,第1),2)种接地方式相似,可作一类考虑,称为中性点 不接地方式;第3),4)种接地方式相似,可作一类考虑,称为
中性 点
直接接地方式;第5)种接地方式单独讨论"
接地变压器
...
变压器
低压
中性点接地
的两项主要作用是什么?
答:
变压器中性点接地
的作用 1.避免变压器初次级高压击穿与雷击灾害 2.便于侦测电力回路漏电、启动漏电保护开关 3.泻放电力回路中感应的静电与减少高频杂波干扰 第一是工作接地:为保证电力设备达到正常工作要求的接地,工作接地的主要作用是加强低压系统电位的稳定性,减轻由于一相接地,高低压短接等原因产生过...
电厂主
变压器
周圈防雷
接地
断开的后果
答:
变压器本体接地或
铁芯接地
接地线断了,可能会造成静电击穿变压器绝缘,引起变压器短路。
变压器中性点
接地断了,会造成中性点偏移,零线带电压,容易发生触电事故或由于相线电压不平衡烧毁电器
1600KVA的
变压器
,经测量,
中性点
引出的
接地
线有30A以上的电流,请问老 ...
答:
1、首先明确一个概念,中性线
和接地
线,由
中性点
引出的线叫中性线,从中性线引入地的部分叫接地线。下图中红色的部分是中性线,蓝色的部分是接地线。2、中性线是工作线,上面有30A的工作电流是正常的,对单相用电设备,电流从相线(火线)出来,必然要经过中性线(零线)回去,从数值上来说,这个电流...
三相电
变压器中性点
能
接地
吗?
答:
变压器中性点接地
属于大电流接地系统,也有通过消弧线圈接地的,称为小电流接地系统。根据现行的国家标准《低压配电设计规范》(GB50054)的定义,将变压器中性点接法分为三种,即:TN、TT、IT三种形式。其中,第一个大写字母T表示电源变压器中性点直接接地;I则表示电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地)...
变压器中性点接地
能
和
保护接地连在一起吗?
答:
连接到一个接地网是可以的,
中性点接地
从接线端子N直接接到接地网(施工验收规范),保护接地是外壳接地,一般做等电位联结接到总等电位箱后再接地网,都是一个地网。如果是把中心点接地线和外壳的接地端子相连是不允许的。工作接地是在
变压器
上做的工作,有一个更加形象的名称——“中性点接地”。电能...
变压器中性点接地
是什么意思?
答:
将
变压器
某侧绕组末端连接
点与
大地牢固连在一起的点。主要用来防止电力系统中的过电压损坏变压器绕组绝缘。一般是指高压侧
中性点接地
。低压中性点接地一般是配电网络使用。变压器,发电机的绕组中有一点,此点与外部各接线端间电压绝对值相等,此点就是中性点。当电源侧(变压器或发电机)或者负载侧为星形...
配电房,10KV/0.4KV
变压器中性点
明明直接
接地
,那为啥低压柜地排
和
零排...
答:
10KV/0.4KV
变压器中性点
并非直接接地。IEC标准对系统接地是有非常严格的要求的。它不允许在变压器室或发电机室将星形结点(也就是我们说的中性点)
接地接地
,而是规定PEN线(也即是零线)只能在低压配电盘内一点
与接地
的PE母排连接而实现系统接地,只能单
点接地
,否则会产生杂散电流。PE线则可以多点接地...
为什么
变压器中性点与
外壳相连后在
接地
答:
因为中性点需要
接地
,否则,零点会漂移。外壳也需要接地,否则,外壳上将感应出很高的电压,对周围的人体有危害。既然两个都要接地,挖两个坑埋两根
地线
浪费,所以就连在一起接地。
变压器中性点
的中性点是指三相电力系统中绕组或线圈采用星形连接的电力设备(如发电机、变压器等)各相的连接对称
点和
电压...
变压器中性点
为什么要
接地
?
答:
我国110kV及以上电网一般采用大电流接地方式,即中性点有效接地方式(在实际运行中,为降低单相接地电流,可使部分
变压器
采用不接地方式),包括中性点直接
接地和中性点
经低阻接地。这样中性点电位固定为地电位,发生单相接地故障时,非故障相电压升高不会超过1.4倍运行相电压;暂态过电压水平也较低;故障...