77问答网
所有问题
当前搜索:
免拆消防喷头装饰盖
更换
消防
集热罩要泄水吗
答:
3.
喷头
应设置在顶板或吊顶下容易接触火烧热气流,并有利于均匀布水。在喷头附近有障碍物时,应增加喷水强度补偿喷头。4.喷头居中安装与装饰性顶板排版相配合,并与灯、烟感等成线。垂直、下垂型标准喷头与顶板的距离为75~150 mm。喷枪的
装饰盖子
和盖子应紧贴吊顶。喷雾臂(单,双)应该统一的纵向或横向...
建筑设计防火规范
答:
1. 建筑内部装修不得随意减少、更改、拆除或遮挡
消防
设施和疏散指示标志等。2. 装修材料的燃烧性能等级应符合规范,建筑构件的燃烧性能和耐火极限也应符合相关规定。3.
喷头
安装时不得拆装、改动,且不得给喷头或隐蔽式喷头的
装饰
盖板添加装饰性涂层。4. 防火墙上不应开设门、窗、洞口,如确需开设,则...
喷头
的种类有哪些?
答:
表7-2 喷头按工作压力和射程分类表 表7-2 喷头按工作压力和射程分类表(续)-1 (2)按喷头的安装位置与地面的相对位置分类 ①地埋弹出式喷头。是指除
喷头盖
以外,其余全部置于地下。在非工作状态下,喷头顶部与地面同高。在地面上运动、行走不产生障碍,不影响景观效果,不妨碍草坪修剪、清理机械的...
消防喷淋头
的种类
答:
4.5.2 齐平式洒水
喷头
部分或全部本体(包括根部螺纹)安装在吊顶下平面以上,但热敏感元件的集热部分全部处于吊顶下平面以下的洒水喷头。4.5.3 嵌入式洒水喷头 全部或部分本体被安装在嵌入吊顶的护罩内的洒水喷头。4.5.4 隐蔽式洒水喷头 带有
装饰
盖板的嵌入式洒水喷头。4.5.5 带涂层洒水喷头 带有...
谢谢你回答我
消防喷头
的问题,我去店里看了一下还是分不清到底是什么型号...
答:
你现在主要就是搞清楚你那个原本是什么
喷头
,如果是普通型喷头的话,是肯定不能扭下来穿过吊顶板露出一点点头出来的,因为这样,水喷出的时候肯定打到吊顶板。现在吊顶都是用下垂型喷头。就是我给你发的图片中第二个。这种下垂型碰头穿过吊顶板,只露出一点点来,不影响美观,而且还可以通过加
装饰
板的...
消防
吊顶式
喷头
是啥意思
答:
本产品适用于
装饰
豪华,外观要求美化的场所,如商场、高级宾馆、酒店、娱乐中心等。亦适用于因装潢、空调等因素使得天花板太低、净空受限的场所,以及在人流密集、货物搬运频繁、随时都能碰撞到外露
喷头
,以避免造成人为因素而误动作等场所均可采用。2特点 该产品玻璃球喷头、罩、外壳、底盖组成。喷头和罩...
消防喷头
安装时与墙面最小距离是多少 ?
答:
(1)因在离墙角的水平距离0.50米以内时,烟、温会在此处形成一个死角,
喷头
不能被温度烤破,无法有效的动作(在“火灾自动报警系统设计规范”中的探头离墙边的最小距离也是0.50米)。(2)喷头离墙面的距离不能超过1.8米就可以满足规范要求。对于最小的距离没有特殊要求,1.8米以内都符合
消防
...
卫生间用不用布置
消防喷头
答:
卫生间需要布置
消防喷头
。直立型喷头直立安装在供水支管上,洒水形状为抛物体型,将总水量的80~100%向下喷洒,同时还有一部分喷向吊顶,适宜安装在移动物较多,易发生撞击的场所如仓库。还可以暗装在房间吊顶夹层中的屋顶处以保护易燃物较多的吊顶顶硼。(不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应...
消防
喷淋下喷离吊顶距离是多少?
答:
吊顶型
喷头
在吊顶下安装,
装饰
盘与吊顶平齐;隐蔽型喷头保护盖与吊顶平齐。下垂型标准覆盖面积洒水喷头和扩大覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为75~150mm。
自动水喷淋安装过程控制需要注意哪些问题
答:
在
消防
管道验收前,应对消防管道及其它设备部件进行检查,对不符合设计和验收要求的必须返工整改。⑴
喷头
安装①喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。②喷头安装时宜采用专用的弯头、三通。③喷头安装时,不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附加任何
装饰
性涂层。④喷头安装应使用专用扳手,严格利用喷头的框架施拧;...