77问答网
所有问题
当前搜索:
储能开关合闸
各位师傅好,请问配电柜上万能断路器上面有
合闸
分闸按钮,配电柜进线柜...
答:
这是具钥匙联锁的
开关
,钥匙联锁一般作为两个或以上开关远距离的机械联锁,具联锁设计的开关一般都是同时设有机械和电气联锁的,即此开关还受电气联锁保护。在电气联锁允许的条件下,开关摇进去,要插入钥匙,拧一下,才能
合闸
。万能式断路器是需要
储能
后才可以操作的。正常接线是外电源自动储能,手动按...
...转手动
储能
时
开关合闸
后用手拉储能杆也会带动开关分闸
答:
可能合在故障点上了。你打到手动
储能
时
开关合闸
后不能储能是正确的。重合闸有前加速跟后加速之说。前加速:当线路上发生故障时,靠近电源侧的保护先无选择性地瞬时动作于跳闸,而后再靠重合闸来纠正这种非选择性动作,前加速一般用于具有几段串联的辐射线路中,重合闸装置仅装在靠近电源的一段线路上。
开关
进行
合闸
后出现“弹簧未
储能
”信号的故障原因处理方法?
答:
弹簧
储能
操动机构的断路器在运行中,发出弹簧机构未储能信号(光字牌及音响)时,值班人员应迅速去现场,检查交流回路及电动机是否有故障。电动机有故障时,应用手动将弹簧拉紧,交流电动机无故障而且弹簧已拉紧,应检查二次回路是否误发信号。如果是由于弹簧有故障不能恢复,应向调度申请停电处理。
求大神,为什么变压器
合闸
需要
储能
答:
变压器本身没有需要
储能
的要求的,是给变压器送电或变压器给负载送电的
开关合闸
时开关的操作机构需要储能。储能后能使开关动作迅速,避免产生电弧。
高压柜
储能
要断开电源吗?
答:
您想问的是高压柜动储
储能
要断开电源吗?要。根据查询华强电子网显示,高压柜手动储能要断开电源,因为电机故障、电源问题、辅助开关等原因致使
开关合闸
弹簧不能储能,则可以手动储能,但是储能时必须将储能电源退出。
储能开关
为什么总跳啦?
答:
1、
储能
过程中,在储能未达到顶点行程
开关
不能被接触,无法切换电极的工作电源,所以电机一直在转动。2、可以通过人工手动断开工作电源后排查。3、可以排除棘轮打滑原因。4、通过以前的经验,CT12弹簧操动机构这种最容易出线这种现象,原因是储能电极减速箱缺少润滑油,凸轮磨损严重,导致输出轴驱动棘爪在凸轮...
XGN2-12高压
开关
柜
储能
后无法
合闸
怎么办
答:
检查
合闸
线圈脱扣 检查
储能
是否到位,检查鸟头和脱扣位置是否正常 增加开距
...上面
储能
旋钮,
合闸
按钮和分闸按纽,隔离
开关
边上有个小开关是啥?有...
答:
图中隔离
开关
边上有一个小开关,这个小开关的作用是防止隔离开关误操作,当需要操作隔离开关时,必须要先将这个开关搬到操作位置后,才可以
合闸
或是分闸隔离开关。平时这个开关是置于停止位址。
10KV高压
开关
柜面板上的旋钮开关旋到合,便
储能合闸
,旋到分便分闸断电...
答:
你这个高压柜柜体是什么型式的?是不是上中下三个仓位,从上至分别是控制操作、小车柜、电缆柜?如果是这种形式的柜体,最上面的操作仓的面板门是可以打开进行查看的(只能开最上面操作室的门,
开关
小车柜门以及电缆室的门都是禁止打开的),但要小心,不要误碰到小开关和仓位里面的接线电缆,防止意外...
10千伏
开关
柜断路器开关刀闸没合上可以
储能
吗?
答:
可以的,一般
合闸
后能量释放,然后
储能
。分闸状态下,没有能量,储能回路导通也是可以储能的,不然就合不上断路器的
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜