77问答网
所有问题
当前搜索:
传动管控制的雨淋系统
下列关于水喷雾灭火
系统
的操作与
控制的
描述中,正确的是( )。
答:
(1)
传动管
宜采用钢管,长度不宜大于300m,公称直径宜为15mm~25mm,传动管上闭式喷头之间的距离不宜大于2.5m;故B错误。(2)电气火灾不应采用液动传动管,故C错误。(3)选项D,用于保护液化烃储罐的
系统
,在启动着火罐雨淋报警阀的同时,应能启动需要冷却的相邻储罐
的雨淋
报警阀。故D错误。
关于
雨淋系统传动
闭式喷头布置,特急求助
答:
D 答案解析:本题考查的是系统构成。
雨淋
报警阀启动装置通常采用电动系统、液动或者气动系统等;电动系统由火灾探测器、电磁阀和联动
控制系统
组成,液动或者气动系统由充水或者充气的
传动管
、闭式喷头、压力开关等组成。故此题答案选D。
消防喷淋
系统
里面湿式报警阀和预作用阀有什么区别
答:
湿式报警阀的就像止回阀一样,当阀上管路的压力过低了,阀后的压力大,水就直接过去到管网中了。只不过多了点报警的作用。而预作用系统一般是由
传动管
启动,当
系统的
的闭式喷头动作后,传动管中的(水或气)压力联通着
雨淋
阀开启装置,从而开启雨淋阀,通过系统给水管网对火场喷水保护,而系统的喷头是开...
隔膜式
雨淋
报警阀的结构及用途
答:
此时主阀为关闭状态。失火时,有三种
控制
方式控制主阀开启灭火。主阀开启后,压力进入压力开关和水力警铃,水力警铃发出警声;压力开关控制中心发出信号或开启消防泵。隔膜
雨淋
阀具有防复位结构,主阀开启10%后防复位装置自动启动,防止由于误操作而使主阀回位。灭火后,切断
传动管
网,关闭电磁阀、手动球阀...
下列关于湿式自动喷水灭火
系统
描述中,正确是( )。
答:
干式系统:准工作状态时配水管道内充满用于启动系统有压气体闭式系统。预作用系统:准工作状态时配水管道内不充水,由火灾报警系统自动开启预作用阀后,转换为湿式系统
雨淋系统
:由火灾自动报警系统或
传动管控制
自动开启雨淋报警阀和启动供水泵后向开式洒水喷头供水自动喷水灭火系统亦称开式系统。
请问什么是
雨淋
报警阀呢?
答:
由于C室大圆盘的面积一般为小圆盘面积两倍多,通常为2.7倍,在相同水压作用下,
雨淋
报警阀处于关闭状态。当发生火灾时,
传动管
网由手动或自动释放泄水减压,造成C室内的压力骤然下降,使C室和供水管连通,但由于DN3小孔闸阀的限流作用,不可能补充到传动管网排水流出的水量,使A室处小圆盘下部的压力大于...
根据《自动喷水灭火
系统
施工及验收规范》规定,关于报警阀组安装,说法...
答:
【答案】:D 根据《自动喷水灭火
系统
施工及验收规范》规定,5.3.4 干式报警阀安装完成后, 应向报警阀气室注入高度为 50mm~100mm 清水。A 错误。5.3.5
雨淋
阀组可采用电动开启、
传动 管
开启或手动开启,开启
控制
装置安装应安全可靠。水
传动管
安装应符合湿式系统有关要求。 D 正确。根据《自动喷水...
自动喷水灭火
系统
的动作过程
答:
火灾发生的初期,建筑物的温度随之不断上升,当温度上升到以闭式喷头温感元件爆破或熔化脱落时,喷头即自动喷水灭火。该
系统
结构简单,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,灭火速度快,控火效率高,比较经济,适用范围广,占整个自动喷水灭火系统的75%以上,适合安装在能用水灭火的建筑物、构筑物内。在...
2021一级消防工程师《技术实务》每日一练【7.1】
答:
C.有一种湿式系统能在扑灭火灾后自动关阀、复燃时再次开阀喷水 D.火灾危险等级为严重危险级的场所应采用雨淋系统 E.建筑物中保护局部场所的干式系统、预作用系统、雨淋系统均可串联接入同一建筑物内的湿式系统 2.某危险品仓库采用充水
传动管
直接
控制的雨淋系统
,可以直接自动启动消防水泵的是( )。A.两路...
传动管
是什么
答:
valve)是指通过
控制
消防给水管路达到自动供水的一种控制阀,可以通过电动,液动,气动及机械方式开启。雨淋报警阀的工作原理和功能是可以根据火情控制楼房消防管道中的消防储水单向朝着喷水灭火喷头流动,是一种及时高效的消防阀门。一般
的雨淋
报警阀都设计有水力警铃,球阀,针阀和压力开关这些阀门部件。